自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。 但这一做法引来审图的无数意见,首先说,应急照明属于二级(或一级)负荷,要求有两路电源供电。而且不能通过切断主电源的做法来点亮灯,有的人想出用一条控制线来告诉应急灯什么时候该强制点亮,但是我看了很多厂家展出的应急灯,他们的产品,就是一个带L、N的插头,甚至连PE都没有。更不用说那条控制线!~~
自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你
有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。
但这一做法引来审图的无数意见,首先说,应急照明属于二级(或一级)负荷,要求有两路电源供电。而且不能通过切断主电源的做法来点亮灯,有的人想出用一条控制线来告诉应急灯什么时候该强制点亮,但是我看了很多厂家展出的应急灯,他们的产品,就是一个带L、N的插头,甚至连PE都没有。更不用说那条控制线!~~
12楼
双电源切换箱供电,加加一充电回路给蓄电池!
回复
13楼
正解!
回复
14楼
根本就没看明白问的是什么。两路供电应该是应急灯配电柜是两路供电
回复
15楼
有点小复杂,贴个实物接线图看看
回复
16楼
国家有标准图集,可以参考一下
回复
17楼
应急灯是一路供电 已自带蓄电池 , 双路供是没有依据的,一般接线是一充电线,N 和PE, 充电线断电 灯亮 ;现有另种做法,增加一路控制线,加断路器,平时与正常灯具一样开启,充电线断电 灯亮
回复
18楼
有关EPS UPS有问题的可以加我QQ2901****8 我是做这个的!
回复
19楼
那你说的意思是不是一个回路断电,应急灯是不会点亮的吧。只有双电源同时断电,应急灯才点亮的吧。可以详细的说下先后顺序么
回复
20楼
楼主说的应该是应急照明的强启回路控制是吧?
应急照明强启是通过配置双电源和双联开关实现的,对于自带蓄电池的应急灯要实现强启的,目前我还没有看到这样的产品,按照控制原理也不难实现,不过需要自带蓄电池的应急灯修改其控制线路。
回复
21楼
双头应急灯就是我们一般说的消防应急灯,平时不亮断电自动亮。。
还有就是那种吸顶灯或者是荧光灯自带蓄电池的应急灯,这些灯正常可以开关控制,失电或消防强切可以自动亮,一般通过消防模块+接触器+双控开关控制强点。
回复