自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。 但这一做法引来审图的无数意见,首先说,应急照明属于二级(或一级)负荷,要求有两路电源供电。而且不能通过切断主电源的做法来点亮灯,有的人想出用一条控制线来告诉应急灯什么时候该强制点亮,但是我看了很多厂家展出的应急灯,他们的产品,就是一个带L、N的插头,甚至连PE都没有。更不用说那条控制线!~~
自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你
有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。
应急灯的型号要求不同而不同的,有的灯是带控制线路的,
回复
4楼
应急灯是可以一路控制的一路电源常供的,平时正常的开关,没啥区别的,到电源端失电才会点亮
回复
5楼
已经说是自带蓄电池了 还需要两路供电?
回复
6楼
没看明白要问的是什么
回复
7楼
目前市面上的带蓄电池的应急灯有两种,一种就是双头应急灯挂墙安装,平时不亮,市电失电时自动点亮,(不能强制点亮,除非定做),普通灯配双控开关可以实现消防点亮;一种是吸顶安装的带蓄电池的应急灯,此种灯可以通过开关控制平时点亮,失电时自动点亮,如果搭配带消防点亮信号的开关可以实现强制点亮;
回复
8楼
恩,楼上说的不错,,,双头应急灯就是我们一般说的消防应急灯,平时不亮断电自动亮。。
还有就是那种吸顶灯或者是荧光灯自带蓄电池的应急灯,这些灯正常可以开关控制,失点可以自动亮也可以通过接触器控制强点。
回复
9楼
没说原理,问题还是没解决
回复
10楼
平时可以开关控制,火灾时自动亮或者消防控制亮
回复
11楼
自带蓄电池的灯应该是有一根电源线一根充电线,两根同时断电蓄电池放点,应急灯点亮。强制点亮应该是EPS供电方式里面的吧,不需选择自带蓄电池的灯具。
回复