急,一类高层医院手术室要不要设喷淋?
zqs18
zqs18 Lv.4
2007年08月09日 15:56:36
只看楼主

急,一类高层医院手术室要不要设喷淋?,多谢

急,一类高层医院手术室要不要设喷淋?,多谢
免费打赏
wuzhengwei1982
2007年09月18日 23:17:44
22楼
我个人观念,觉得21楼的说的正确,应从多方面,实用效果考虑,本来手术室就是个特殊场所
回复
hudonglin-333
2007年09月21日 13:17:44
23楼
回复
fei_gpsman@co163
2007年10月04日 19:45:33
24楼

说的很好,谢谢,我们公司正在建一个大型的医院~~ 刚好用的上~~
回复
fei_gpsman@co163
2007年10月04日 19:48:16
25楼
回复
tmylf1202
2007年10月08日 15:02:37
26楼
以前碰过,据规范及消防部门解释,可不设,其防火应在其他方面加强.
回复
zouguo-840509
2007年10月10日 16:32:34
27楼
赞同6楼与21楼的观点, 受益匪浅!
回复
waj
2007年10月19日 18:01:34
28楼
<<医院洁净手术部建筑技术规范>> 二○○二年十一月二十六日
9.0.4当需要设置室内消火栓时,可不在手术室内设置消火栓,但设置在手术室外的消火栓应能保证2只水枪的充实水柱同时到达手术室内任何部位;当洁净手术部不需设室内消火栓时,应设置消防软管卷盘等灭火设施。当需要设置自动喷水灭火系统时,可不在手术室内布置洒水喷头。洁净手术部应设置建筑灭火器。
大家请注意规范用词:"可不在手术室内布置洒水喷头",这句话意味着:"可不在手术室内布置洒水喷头,也可在手术室内布置洒水喷头".担心喷头误喷我觉得是没有必要的.当初(80年代末~90年代初)在高级宾馆客房内是否设喷头也有过激烈的争论,主张不设喷头一方最主要的论点就是怕喷头误喷(当时喷头质量可能比较差),现在看来这种担心是没有必要的.目前高级宾馆客房内设喷头已成为强规.
在手术进行中如果发生火灾,且火势无法控制,那末在喷头喷水之前,病人应该已经转移了,不存在水喷到病人身上的问题.但是谁能保证手术室不做手术的时候(即房间无人)不会发生火灾啦!且06年的<<建筑设计防火规范>>GB 50016--2006 8.5.1 第4条 "任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;"条文中特别提到了手术部,这一条是强规.
大家还可注意一下:新建规和高规的实施时间都晚于<<医院洁净手术部建筑技术规范>>
综上所述,我的结论:手术室应设喷头,不过在喷头的选择上要动点心思,我用的是隐藏下垂型喷头.
回复
福禄寿喜财
2007年10月21日 13:30:54
29楼
不需要设置
回复
tbj520zx
2007年10月25日 12:41:30
30楼
不需要啊
回复
wowo-kaka
2007年11月26日 17:14:16
31楼
确实不需要,我刚做完
回复

相关推荐

APP内打开