急,一类高层医院手术室要不要设喷淋?,多谢

急,一类高层医院手术室要不要设喷淋?,多谢
xautwqh
2007年08月10日 11:44:52
2楼
我做过,不需要设!
回复
budong163.com
2007年08月10日 15:53:37
3楼
涉及过相同的问题,可不设,《医院洁净手术部建筑技术规范》也说“当需要设置自动喷水灭火系统时,可不在手术室内布置洒水喷头。”除此之外,手术室内也不需要设置消火栓,“当需要设置室内消火栓时,可不在手术室内设置消火栓,但设置在手术室外的消火栓应能保证 2 只水枪的充实水柱同时到达手术室内任何部位;当洁净手术部不需设室内消火栓时,应设置消防软管卷盘等灭火设施。 ”同样出自《医院洁净手术部建筑技术规范》;但同时有一条:“洁净手术部应设置建筑灭火器。”
回复
萝卜花园
2007年08月10日 20:42:19
4楼
不设,前段时间做的一类高层医院手术室也没设喷淋。
回复
ziliaoshi_1
2007年08月12日 18:27:46
5楼
这个帖子为什么要至顶呢?
http://co.163.com/forum/content/90_20301_1.htm
上面是一个几年前的帖子,也被加精。这两个有点重复。内容是一模一样的。可以互相参照。
回复
visitor
2007年08月12日 21:15:18
6楼
我觉得这个问题虽然在论坛提出过多次,但确实有必要再探讨一下:

建规 8.5.1.4 中规定“任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部”应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外;
高规 7.6.2 中规定“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。”

这两本规范都规定了医院建筑物都应设置自动灭火系统,但在条文中叙述较模糊,对于手术室是否属于“不宜用水扑救”的部位未做论述,这也导致我们搞设计的缺少依据对其正确定性。

《综合医院建筑设计规范》中对防火章节只规定按现行防火设计规范执行,也没有具体要求。
目前我们多以《医院洁净手术部建筑技术规范》9.0.4 的规定为设计依据:“当需要设置自动喷水灭火系统时,可不在手术室内布置洒水喷头。”

但这个规范的前提是“洁净手术部”,而不设喷头的原因是“洁净”要求而不是手术室内是否正在进行手术,以 2004 年的《综合医院建筑设计规范》征求意见稿的一些内容作为参考:
5.8.1 手术部设置分为一般手术部与洁净手术部。手术部的环境要求必须符合GB15982《医院消毒卫生标准》,洁净手术部应按《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002有关规定设计。

从这里我们看到并不是所有的手术部都是洁净手术部,那么对于一般手术部也以洁净手术部的要求来执行肯定是不合适的。

手术室内要不要设喷淋的依据在于手术部的定性,一方面由甲方提供技术协议和设计要求,二是由建筑专业提供条件时明确是否按洁净手术部设计,同时空调洁净、生活给排水、电气是否都是严格按照《医院洁净手术部建筑技术规范》执行,否则同一建筑物各专业不按同一技术规范执行是错误的。

回复
luoxuan_2001
2007年08月14日 19:30:40
7楼
6楼说的很好,我同意6楼的说法。
回复
zqs18
2007年08月15日 15:17:23
8楼
谢谢各位.
回复
syudy
2007年08月16日 00:08:57
9楼
手术室内不用设,但手术室外的走廊内要设
回复
xhb1127
2007年08月16日 13:51:01
10楼
强烈赞成六楼的说法,全面而且有深度,谢谢你的讲解!
回复
lidonglei1985
2007年08月22日 08:47:51
11楼
有道理,置顶讨论