重力荷载代表值规范高度矛盾,必考求救
yangyultl1
yangyultl1 Lv.2
2007年08月09日 11:25:53
只看楼主

地震规范及高规3.3.6条规定结构结构在进行地震计算时候的重力荷载代表值取恒荷标准值和活荷载组合值的和,一般建筑组合系数为0.5,但是如果这个代表值对结构计算有利的时候怎么办呢,依据可靠度规范7.0.4条有利时活荷载组合值为0才对,因为有利时候活荷载不是有效重力了,但是如果取为0有违背了重力荷载代表值的定义,所以非常矛盾,求大侠门指导

地震规范及高规3.3.6条规定结构结构在进行地震计算时候的重力荷载代表值取恒荷标准值和活荷载组合值的和,一般建筑组合系数为0.5,但是如果这个代表值对结构计算有利的时候怎么办呢,依据可靠度规范7.0.4条有利时活荷载组合值为0才对,因为有利时候活荷载不是有效重力了,但是如果取为0有违背了重力荷载代表值的定义,所以非常矛盾,求大侠门指导
免费打赏
zhaobaozhen
2007年08月09日 12:56:37
2楼
重力荷载代表值只是计算地震作用的一种组合值,其他条件下没有此提法,你搞混了。
回复
renkuisheng
2007年08月10日 19:08:34
3楼
二楼说的不太准确吧 重力荷载代表直除了用于计算地震作用外 在在与地震作用进行荷载组合的时候 也用到了重力荷载代表值乘以1.2,这是楼主不明白的地方,可能楼主是认为活荷载有利的时候 1.2(永久荷载+0.5X活荷载)中的活荷载为0。这个问题其实很复杂我觉得可能有以下几个原因:
1,在进行地震计算的时候考虑.5或.8的系数可以较真是的反应地震来时结构楼层上的重力
2,地震组合时,活荷载的作用效应相对于地震作用效应很小 所以为方便计算就没有考虑活荷载有利的情况 一律采用一个组合公式。
回复
執著
2007年08月11日 10:35:28
4楼
对结构有利,整个重力荷载代表值分项系数取1.0

考虑地震作用的时候,g和q是组合在一起的,不能单独乘分项
回复