小区停电,发电造成六台电梯烧坏,什么原因会引起发电机电压升高,请前辈指导…………
小区停电,发电造成六台电梯烧坏,什么原因会引起发电机电压升高,请前辈指导…………
2楼
励磁太多了吧
回复
3楼
怎么证明电梯是过压烧坏的?烧坏时发电机端口电压多少、电梯处电压多少、电流多少?烧坏的是电梯的哪个部分、什么现象?
回复
4楼
发电机发出的三相电压,本身就不是很稳定,所以用发电机的时尽量不要带一些贵重电器的负荷,以减小损失,好像是不是可以装个调压器。
回复
5楼
是功率因数的问题吗?电梯的功率因数很低
我胡乱想的,呵呵 关注一下
回复
6楼
六台同时烧,压敏电阻烧爆
回复
7楼
发电机的交流输出电压大小取决于发电机的转速和励磁电流大小,并且主要取决于励磁大小。励磁调节器应能根据交流输出电压的变化,快速自动调节励磁电流,以保证交流输出电压在恒定值。看来你的发电机励磁调节器电路有问题。
回复