请看此图问题?
dtqjwjgb
dtqjwjgb Lv.2
2007年08月09日 10:44:33
来自于工地图片
只看楼主

请看此图有如下问题:1、水平向的中间这个梁为联系梁(LL),其是否按照上部筋1/3的位置进行施工,因为01G101-1图集中说,凡框架梁的所有支座和非框架梁的中间支座上部纵筋都按此方法进行施工,本图中的这个梁应该属于非框架梁当中。但是该梁未标注有架力筋,而该梁的中间位置两个支座处,一则为5根22,一侧为4根22,且集中标注中为四肢箍,这5根施工中应该为多长呀,总不能到4根22的支座处吧,这倒底要怎么施工呀,这个部位的施工情形是什么样呀???

请看此图有如下问题:
1、水平向的中间这个梁为联系梁(LL),其是否按照上部筋1/3的位置进行施工,因为01G101-1图集中说,凡框架梁的所有支座和非框架梁的中间支座上部纵筋都按此方法进行施工,本图中的这个梁应该属于非框架梁当中。但是该梁未标注有架力筋,而该梁的中间位置两个支座处,一则为5根22,一侧为4根22,且集中标注中为四肢箍,这5根施工中应该为多长呀,总不能到4根22的支座处吧,这倒底要怎么施工呀,这个部位的施工情形是什么样呀???
2、上部第一排筋的中间位置,一侧为5根,一侧为4根,上部筋中间部分为架立筋,5根侧一定是中间三根筋在1/3位置截断,其中两根设架立筋,与4根侧的中间两根截断筋相连,那么如此一来,两侧筋根本不是在同一条直线上,因上5根侧是平均绑筋,4根侧也是平均绑筋,这就组箍筋的施工带来的不便,施工时应该怎么解决??是将5根侧在架立筋位置设弯吗、?还是其化什么办法??

1186627477708.JPG

免费打赏
tian-kou
2007年08月11日 22:23:49
2楼
根据图中显示:本图应无架立筋配置,图中集中标注该连续梁上部配筋为4根22通长设置,而第一个节点处(即5根22)第五根钢筋应为居中设置沿节点两侧布设,长度为相临两跨中较长跨长度的1/3。
本人观点请参考。
回复
ruanhuaan
2007年08月16日 20:51:00
3楼
楼上说的很对支持,很简单的图.如果有架力筋的话,回在图中给出的.仔细看看图籍说吧.
回复
kflchh
2007年08月20日 13:45:06
4楼


我同意此观点!