电容器经串连电抗器接地(电抗器三相尾端连接后通过一刀闸接地接地) 如图!中间放电线圈省略了。 f 点接线板发热(螺丝已经重新接紧依然发热) 请问什么原因?之前测量电容器电容量为 227 228 227 微法 绝缘也很好2000多兆欧。电抗器绝缘也好2500兆欧电抗器得原因吗? 如果是 那是什么原因呢
电容器经串连电抗器接地(电抗器三相尾端连接后通过一刀闸接地接地) 如图!中间放电线圈省略了。 f 点接线板发热(螺丝已经重新接紧依然发热) 请问什么原因?
之前测量电容器电容量为 227 228 227 微法 绝缘也很好2000多兆欧。电抗器绝缘也好2500兆欧
电抗器得原因吗? 如果是 那是什么原因呢
2楼
此电容器有 零序过压保护 无零序电流保护!
电抗器三相直流电阻不平衡会引起这个吗?
回复
3楼
电抗器三相直流电阻不平衡会引起这个吗?一定会的。
回复
4楼
不平衡率标准是多少?参照变压器吗?
回复
5楼
重要原因是三相每个电抗器的感抗不相等差的比较大所制。
回复
6楼
你们一般使用什么测量其电感或者电抗呢》?
jidianlin 你是干什么行业得? 可以告诉我你的qq 或者email吗
回复
7楼
有人是高压试验(电气试验)专业得吗????
回复
8楼
很特殊的接线方式,是楼主你设计吗?请说清楚装置的电压等级及用途,我告诉你分析方法.
回复
9楼
10KV 用途还用说吗?
回复
10楼
当然要说清楚.从图中看,电容器两端都加了隔离开关,中性点接地,这不象一般的补偿装置或滤波装置.但电容器的容量达到8600kvar,如不作补偿用,其它方面确是小见,如试验用一般电容器与电抗器是并联的.所以确实想知其真正用途.
另楼主所说的零序过压保到底是过压保护还是零序不平衡电压保护(开口三角形保护),如果是后者,对分析有帮助.
回复
11楼
是一般的补偿装置,是零序不平衡电压保护(开口三角形保护) 谢谢你了 你说得这些东西很有帮助呀!
回复