【求助】地暖有一组管路不通,没效果怎么办?
hbtsmytm
hbtsmytm Lv.2
2012年11月28日 17:42:53
来自于采暖供热
只看楼主

新房,刚装修完,前几天供暖发现家里的地暖有一组管路完全不通的。物业找过地暖清洗的,用的什么脉冲冲洗机,师傅说这组管路一点都不通,没效果!现在说只能把地面砸开,在确定是哪个屋子里不通(这组管路是一个卧室+卫生间的),然后在确定具体位置。最后把不通的位置切掉再用热熔什么的接好!求教:1.这种管路完全不通都会有什么原因? 2.有没有什么办法再不砸开地面的情况下,确定管路不通的具体位置呢?(刚装修完还没住,现在很恼火,怕被他弄个乱七八糟)

新房,刚装修完,前几天供暖发现家里的地暖有一组管路完全不通的。

物业找过地暖清洗的,用的什么脉冲冲洗机,师傅说这组管路一点都不通,没效果!

现在说只能把地面砸开,在确定是哪个屋子里不通(这组管路是一个卧室+卫生间的),然后在确定具体位置。最后把不通的位置切掉再用热熔什么的接好!

求教:1.这种管路完全不通都会有什么原因?

2.有没有什么办法再不砸开地面的情况下,确定管路不通的具体位置呢?(刚装修完还没住,现在很恼火,怕被他弄个乱七八糟)
3.这问题是不是只能靠砸地砖解决了?如果按他说的办法找到位置,在用热熔什么的接好,会影响供暖温度和管路的使用寿命吗?
现在心里真的很窝火,求各位高人解答了!
免费打赏
t104058006
2012年12月02日 14:02:17
12楼
一般情况下,家庭户式供暖的话,地暖管道在铺设完成的时候就要通水打压,并且一直将压力保持住,在开始使用暖气的时候才将压力表卸下来呀!出现这个情况还真是很麻烦呀!不过已经解决就好了。
回复
scs1314520
2012年12月04日 12:59:17
13楼
房主我只能告诉你的是,家里装片子也好 地暖也好。。用热熔的管子是不好的。后遗症非常害人的。。。不管现在费用谁承担。。建议地下无接口。另外就是你装潢之前就应该打压试水。。通不通当时就能发现。不用等装好了 供暖才能发现。。。
回复
wang158yulong
2012年12月04日 17:26:26
14楼
1、第一不知道你家是几路地暖,先打压,看看哪一路不正常,我们有经验的施工队长,就靠听就能可以知道。但是要是断了或者装修时钉子射进去了,好办但是砸几块砖,要是中间没有铺,就难闹了!
2、看看你楼下那一块漏水,就知道大体位置了!再就是听水声了!
3、规范要求是铜制接头,但是现场实际效果不行,还是有大一号的地暖管热熔,效果更好。使用寿命肯定会有减少,但是30年基本没问题。
回复
qq825927565
2012年12月06日 09:31:45
15楼
所以大家做地暖的要注意:规范的东西不要随便改变。在欧洲,地暖管道的连接一定要用铜卡套,这是先进国家用了几十年积累下的经验。而且铜卡套配件很便宜啊!

[ 本帖最后由 qq825927565 于 2012-12-6 09:33 编辑 ]
回复
yanbingzheng
2012年12月06日 10:46:34
16楼
可以根据经验沿着两头的墙和地热管弯处先凿开地面,另外现在的地热管一般都用PE-RT管,是可以热熔的,不换整根也可以,没什么必要
回复
yao0633107
2012年12月07日 09:59:45
17楼
如果有接头的话,厂家说的质保就没有
回复
huhu123124
2012年12月07日 10:08:06
18楼
路过,学习,受益匪浅
回复
z21552667
2012年12月07日 11:55:23
19楼
热熔是有专门的配套的配件的,一个小短接,这个是工厂专门为了维修而生产的,只要水工不是二愣子一般没有什么问题的,你家的热水管不全是热熔的嘛吗,这个不需要过多担心。关键是你那一回路被堵住了,一个回路有60-110米长吧,至少得有8-15个平方,你觉得那个地方会堵住了呢,如果一次一次都没有蒙对,那不是把地板都搞了????
回复
fengpiaoyunsan
2012年12月08日 14:40:52
20楼
地暖管道隐蔽时是稳压隐蔽的,你家的地暖堵塞,我估计是在室内刷涂料有大功率电气直接放到地面上发热造成垫层内的地暖管道融化引起的堵塞,我是建筑公司的,遇到过你说的这种情况
回复
fengpiaoyunsan
2012年12月08日 14:44:11
21楼
尽量少破地面找到堵塞位置,先从室内中心位置的地面砖拆除后把地暖管道裁断,用钢丝往两个方向试穿,找出堵塞点热熔连接,,所有费用损失应该有施工单位支付
回复

相关推荐

APP内打开