新房,刚装修完,前几天供暖发现家里的地暖有一组管路完全不通的。物业找过地暖清洗的,用的什么脉冲冲洗机,师傅说这组管路一点都不通,没效果!现在说只能把地面砸开,在确定是哪个屋子里不通(这组管路是一个卧室+卫生间的),然后在确定具体位置。最后把不通的位置切掉再用热熔什么的接好!求教:1.这种管路完全不通都会有什么原因? 2.有没有什么办法再不砸开地面的情况下,确定管路不通的具体位置呢?(刚装修完还没住,现在很恼火,怕被他弄个乱七八糟)
新房,刚装修完,前几天供暖发现家里的地暖有一组管路完全不通的。
物业找过地暖清洗的,用的什么脉冲冲洗机,师傅说这组管路一点都不通,没效果!
现在说只能把地面砸开,在确定是哪个屋子里不通(这组管路是一个卧室+卫生间的),然后在确定具体位置。最后把不通的位置切掉再用热熔什么的接好!
求教:1.这种管路完全不通都会有什么原因?
2.有没有什么办法再不砸开地面的情况下,确定管路不通的具体位置呢?(刚装修完还没住,现在很恼火,怕被他弄个乱七八糟)
3.这问题是不是只能靠砸地砖解决了?如果按他说的办法找到位置,在用热熔什么的接好,会影响供暖温度和管路的使用寿命吗?
现在心里真的很窝火,求各位高人解答了!
2楼
都是高手,路过,学习
回复
3楼
1.如果真的不通,而且装了过滤器,那么肯定是转弯半径过小,造成管道折弯的现象造成的,(也有可能是管道热熔后锁颈过于严重造成的)。
2.对不起,没发现办法。
3.如果砸很多才找到,而且是物业或者其他负担费用的话,要要求他们换一根整管。地暖施工的时候要求的是地下管段无接口。如果是自己负担费用的话,那您衡量下性价比。另外,要看下地暖管材,不是所有的管材都可以热熔连接,有的需要用金属接头连接的,不要被忽悠。比如简单的,你的地暖管材是PPE还是PPB还是PPR?搞清楚管材,回复会有人告诉你用啥样的方式连接了。
回复
4楼
非常感谢!
过滤器有的,物业的一开始清洗过一次我看过! 这次的费用是承包商承担的!
您说的地下管路不能有接头,那现在这种方法必须会有接头了!全换的话,工程量太大了,半
个厨房+卫生间+卧室全要动,关键是装修完了,比如卧室的家具是请师傅打的固定的那种,
而且卫生间的防水,水管道等等的,这个不是很能接受!接头的数量最高能限制在几个呢?
按他们现在的方法,最少会有2-3个了!地暖的管材我不是很清楚,明天我看一下!
回复
5楼
昨天回复了,不知道怎么没发出来。。新手限制?!
费用是承包商担负的,但是换整管工程也有点太大了,半个厨房+卫生间+卧室都要动,卧室还是请的师傅打的一体的家具,还有卫生间的防水,水管路等等,我自己也是倾向于找到不通点进行再接。
地下是严格限制不能有接头还是有数量限制呢?目前情况看,最理想的情况下,也要有两个接头了。至于管材我还没注意具体是什么材料,今天我去看看!
回复
6楼
首先确认地热管是不是真的堵了,可以把这组地热管从分水器上卸下来用嘴用力吹来判断堵没堵,如果真的堵了也只有砸地砖了。可以挑重点来砸,尽量减少破坏面(见图)。
找到堵的地方剪断重接。如果使用的是PEX—A管可以用专用的地热管接头接上,如使用的是PE-RT管除了用专用接头还可以使用热熔连接。
回复
7楼
地下敷设的时候要求没有接头,你现在做维修,越少越好。再好的接头也是可能发生泄漏的地方,尽量减少吧,而且如果用接头的话,记清楚位置。以后万一漏水之类的。
回复
8楼
顶6楼的,有水平,重新接管道一定要用金属卡套来连接。
回复
9楼
感谢zhongwenxunshen
诚信地热
两位的无私帮助,今天砸开走廊一块砖了,切断管子,回水管没问题,那就排除卧室了,再往卫生间方向用铁丝通了一下,进去一米多就不能进了,明天继续弄,希望老天保佑就是这个地方堵了吧,还在走廊里,这样就简单多了!
回复
10楼
难道施工时,没有试一下通不通,就铺地砖了吗?有无施工记录?或许堵在地上部分。如真是堵在下面,不好返工,只好走明管装散热器了。
回复
11楼
这个铺地砖时候还是夏天,去哪实验啊。。。
另外今天已经弄好了,谢天谢地,不幸中的万幸了,堵死的地方在卫生间门口,掀开了两块地砖就弄好了,这结果已经比意料中好很多了。去了心头一块大病!
堵死的地方,就是以前施工时候估计把管子弄坏了,用的热熔接头,直接锁死了,能堵得一点不通,这也是个人才了。
再次感谢几位高手的无私帮助!
回复