消声器如何选择?是否有跟风管截面尺寸有关的经验公式?是怎么样的/
消声器如何选择?是否有跟风管截面尺寸有关的经验公式?是怎么样的/
2楼
噪音问题很难处理,我就遇到过楼顶排风机的噪音和风道里风流动时产生的噪音使得住在楼顶层的客人无法休息,我经过加装了多种消音器无法彻底解决后,我最后将所有的消音器和与楼顶风机连接的管道全部拆除,并将风机口直接接到机房墙体上的出风口上,并在风机底座上加了一个数倍风机重量的风机配重底座,就彻底解决这个问题,连风道里的流动噪音问题都解决了(因空气湍流造成的噪音),因为消音器的工作原理就是局部扩大空间起到消音的效果,我将楼顶上整个的风机室做为一个最大的消音器使用(负压室),所以效果很好,建议在有条件的地方可否采用这个办法?仅供参考。此方案如可行希望和您交流经验我的:dingyy001@126.com
回复
3楼
不是吧~抄人的~~
回复
4楼
空气调节设计手册里的数据是这样的:
1,阻性消声器的长度一般可控制在1-2m,消声要求很高时可以取2-4m。
2,通过阻性消声器的气流速度应合理控制,通风空调宜为5-10 m/s,消声要求很高时,宜取4-6m/s,工业风机消声器可取10-24 m/s,最大不宜超过30m/s。3,3,消声量估算公式△L=K*P*L*a/S,其中P为管道周长,S为截面积,L为消声器长度,a为吸声材料吸声系数。从式中可知,消声量与长度及周长成正比,与截面积成反比。所以截面越方越好。
回复
5楼
楼上不错,有同感
回复
6楼
谢谢
回复
7楼
不错
回复
8楼
L=K*P*L*a/S,其中P为管道周长,S为截面积,L为消声器长度,a为吸声材料吸声系数。从式中可知,消声量与长度及周长成正比,与截面积成反比。所以截面越方越好。
消声量是那个字母
回复
9楼
k 和 p 是表示什么
回复
10楼
△L=K*P*L*a/S
△L:消声器
P为管道周长
S为截面积
L为消声器长度
a为吸声材料吸声系数
k为系数建议取1.6
回复
11楼
学习学习学习学习学习
回复