我做的一个轧辊车间,如果用BV-4的线,20A的断路器,最多能接几个250W的金卤灯?还有金卤灯的补偿问题,我不知道补偿是怎么回事,能给我解释下吗?谢谢了!
我做的一个轧辊车间,如果用BV-4的线,20A的断路器,最多能接几个250W的金卤灯?还有金卤灯的补偿问题,我不知道补偿是怎么回事,能给我解释下吗?谢谢了!
2楼
我理解的可能是无功的补偿,大家一起学习,
回复
3楼
各位大虾多多指教啊,路过不要吝啬自己的才华啊!
回复
4楼
呵呵,没人理我!!!!!!!!
回复
5楼
我理你,但是不一定准确,你为什么先把线和断路器都选好了,再去算灯的数量呢?是轧辊车间有强制性规定吗,一定用BV-4,一定用20A?
(补偿先不给你讲了) 250W金卤灯补偿之后功率因数在0.9以上,按你选好的断路器来计算:
20A*220V*0.9=3960W
3960W/250W/套=15.84套 这是理论数值
当然不能让断路器在这种情况下工作,假设你习惯于按计算电流的1.5倍来整定,那么:
20A/1.5*220V*0.9=2640W
2640W/250W/套=10.56套=11套
则,你这个回路带11套250W金卤灯
当然,你的单相回路也是最好不要带这么大功率,个人觉得以2000W以下为宜,所以:
2000W/250W/套=8套
PE=250W/套*8套=2000W
Kx=1.0
Pjs=PE*Kx=2000W
cosΦ=0.9
Ijs=Pjs/U/cosΦ=10.1A
Izd=10.1A*1.5=15.15A
依据Izd选择20A断路器,电线可以选择BV2.5
回复
6楼
学习,但是楼上的可不可以说一下整定时为什么取1.5?有什么规定没有?可不可以取1.2,我是新手。谢谢!
回复
7楼
节能照明的要求,功率因数要求补偿到0.85以上。250W的金卤灯需要25uf的补偿电容!
回复
8楼
学习了,照明小妖有一套
回复
9楼
民规:11.8.11 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。
所以你最好不要用20A的断路器。