UPS前端配电空开用3P的、还是4P的好?
langlang8211
2007年08月08日 19:12:16
只看楼主

我前几天在某工地现场看到一个现象:一套120KVA的UPS并机系统(两台120K的UPS并机),前端输入配电箱中总的空开选用的是3P空开,但是监理认为3P的空开没有断零功能,如果今后系统后端负载火线和零线接反,会毁害设备。是这样吗?可UPS安装方认为断零可能会导致UPS在停电时的逆变器切换过程中造成不稳定因素,(以前曾经出现过类似的情况)造成后端负载掉电。可能吗?

我前几天在某工地现场看到一个现象:
一套120KVA的UPS并机系统(两台120K的UPS并机),前端输入配电箱中总的空开选用的是3P空开,但是监理认为3P的空开没有断零功能,如果今后系统后端负载火线和零线接反,会毁害设备。
是这样吗?
可UPS安装方认为断零可能会导致UPS在停电时的逆变器切换过程中造成不稳定因素,(以前曾经出现过类似的情况)造成后端负载掉电。
可能吗?
免费打赏
sbudng_06
2008年03月07日 21:13:48
12楼
UPS前端配电空开还是4P的好!
回复
简单信
2008年03月08日 12:22:31
13楼
人家早就考虑到了!按厂家的做没错的!
回复
qq176482862
2008年03月08日 21:58:05
14楼
如果监理这点也担心,那么他应该去问问国家电网会不会把主电网三相线给接错呢?
回复