4~20mA信号与数字仪表及PLC的连接问题
aylcxia
aylcxia Lv.2
2007年08月08日 17:33:23
只看楼主

请教各位一个问题:模拟量4~20mA信号如何同时接入数字显示仪表上和PLC的模拟量输入模块?具体接线如何?

请教各位一个问题:模拟量4~20mA信号如何同时接入数字显示仪表上和PLC的模拟量输入模块?具体接线如何?
andyzhang1115
2007年08月08日 20:35:33
2楼
1、如果你同时接入理论上是可以串联的,而且最便宜,但是线路长的原因不能克服电流衰减问题。
2、你可以先用PLC里面模拟量转数字量的转换成对应的数据量,然后存入的数据寄存器,再用数字量转模拟量模块读这个数据寄存器内的数据后输出,这个方法保证数据的一致性,但是投资大,
3、我做过用将信号接到中间位置,然后用一种专用的转换放大模块(带信号放大功能),可以克服小的衰减,距离再10M左右没有问题,还比较经济实惠。
回复
aylcxia
2007年08月09日 09:37:34
3楼
请问2楼这种专用的转换放大模块是什么模块?型号是什么?非常谢谢!
回复
andyzhang1115
2007年08月09日 09:50:52
4楼
那个模块叫直流电流电压变送器。我手上有的型号是YC-DV-A420-A420-A2,A420表示直流4-20mA,前面一个是输入,后面一个代表输出,A2表示设备供电是交流220V。由于厂家不一样,可能型号也不一样。
回复
zhifanxie
2007年08月09日 14:24:15
5楼


同意。
回复