新装修的展示厅内,在吊顶格栅内的原装修时的火灾报警探测器(烟感,温感)是否要移到吊顶格栅下安装?

新装修的展示厅内,在吊顶格栅内的原装修时的火灾报警探测器(烟感,温感)是否要移到吊顶格栅下安装?
免费打赏
yp800518918
2004年10月27日 16:47:43
2楼
吊顶格栅下肯定要装的啦,吊顶格栅内的要看闷顶的高度、及内部有无可燃物。
回复
yh778yh
2004年10月27日 19:10:48
3楼
格栅是那种网格空心的,烟也上得去,格栅离顶大概1.5米不到。内部有风管,空调水管。
我可能发错位置了,麻烦版主移动到减灾版!
回复
jidianlin
2004年10月27日 19:44:53
4楼
火灾报警探测器(烟感,温感)应该挪到格栅上。以便于你以后观察,维护,保养。
回复
hitwb
2004年10月28日 11:48:53
5楼
楼上的,是说装在格栅上还是说装在结构顶板上?
回复
ttt001
2004年10月28日 13:13:59
6楼
二类建筑超过0.8m的闷顶也需要安装。
回复
天高云淡
2004年11月02日 09:38:53
7楼
安装在隔栅里面,因为积烟层在顶板下面,不在隔栅下面。
回复
liuhai998yy
2004年11月03日 21:16:59
8楼
1.5米的吊顶,烟到上面,下面烧的也差不多了。
回复
mhqychen
2004年11月09日 16:32:19
9楼
为什么不重上往下烧?我就喜欢这么放火滴
回复
xujinzhan
2004年11月16日 23:38:37
10楼
如按严格考虑,应移下来,如果吊顶内有可燃物,上部还应设置,但实际生活中却见到不少你说的这种情况没移下来,消防部门也没让他们整改,对规范理解不同吧
回复
lengbing
2004年11月17日 00:01:22
11楼
烟气是需要达到一定浓度,报警器才会报警的,像楼主说的这种情况,网格式吊顶,烟气的积累肯定是在顶板上,但由于吊顶内管路很多,又会阻挡到烟气的扩散,形成初期探测不到的死角,但无论如何,移到网格下,也不是好办法。
回复