各位坛上的兄弟姐妹,本人做工程遇到一件比较郁闷的问题,我们这边排烟天窗只要接上消防信号线,下雨时就会自动打开,但实际上消防主机一直处于手动状态,并未置于自动状态,也就是天窗打开并非因为消防报警的因素,所以我们就按照消防厂商跟天窗厂商的建议:先隔离消防信号线,观察一段时间,确认到底是哪一方的问题,试验的结果是:隔离消防信号线,下雨时(有无雷电不能确定)天窗未打开;然后再接上消防信号线,前两天下雨(确定有雷电),天窗又打开了。
各位坛上的兄弟姐妹,本人做工程遇到一件比较郁闷的问题,我们这边排烟天窗只要接上消防信号线,下雨时就会自动打开,但实际上消防主机一直处于手动状态,并未置于自动状态,也就是天窗打开并非因为消防报警的因素,所以我们就按照消防厂商跟天窗厂商的建议:先隔离消防信号线,观察一段时间,确认到底是哪一方的问题,试验的结果是:隔离消防信号线,下雨时(有无雷电不能确定)天窗未打开;然后再接上消防信号线,前两天下雨(确定有雷电),天窗又打开了。
请教坛上的高手,像这种情况有可能是哪些因素造成的,想听听大家的高见,谢谢!
12楼
至于责任,就是消防设备与天窗厂家的兼容问题了,在国外叫保护型复位!
回复
13楼
问题不解决,用户是受害方!
昨天,山西太原华夏银行就因为机房的零地电压太高与机房装修公司和UPS制造商发生了扯皮问题,结果没有办法找我帮忙,咳!我招谁惹谁了,没有办法,问题还要解决,否则,甲方受害啊!
回复
14楼
刚才,我看了以前的照片,是北京路河的主机照片,上面在485信号接口板上有一个防雷元件,所以,您的主版不烧---有原因的!
回复
15楼
有一点需要补充,天窗控制箱线路板已经烧过,一直忘了提了!
回复
16楼
问题已经非常清楚了,99%是LEMP问题!那您就放心大胆的去干吧,我支持您!全宇辰!
回复
17楼
天窗厂家产品问题但雷电由信号引入!您就解决吧,还用悬赏50分干嘛!
回复
18楼
呵呵啊!
回复
19楼
我还是想再冒昧的问一下您,如果就像您说的LEMP问题,那么“接入消防信号线”跟“隔离消防信号线”哪种影响的可能性更大?在控制箱上加装SPD是否就OK了?
回复
20楼
无以为谢,聊表寸心,呵呵!
回复
21楼
都没有用,控制板的绝缘烧毁问题和控制信号接口烧毁都是LEMP的影响[雷电电磁脉冲],隔离消防信号线等于促使消防信号线中途不能闭合了,自然没有能够发生烧毁或误动作的能量侵入!