各位坛上的兄弟姐妹,本人做工程遇到一件比较郁闷的问题,我们这边排烟天窗只要接上消防信号线,下雨时就会自动打开,但实际上消防主机一直处于手动状态,并未置于自动状态,也就是天窗打开并非因为消防报警的因素,所以我们就按照消防厂商跟天窗厂商的建议:先隔离消防信号线,观察一段时间,确认到底是哪一方的问题,试验的结果是:隔离消防信号线,下雨时(有无雷电不能确定)天窗未打开;然后再接上消防信号线,前两天下雨(确定有雷电),天窗又打开了。
各位坛上的兄弟姐妹,本人做工程遇到一件比较郁闷的问题,我们这边排烟天窗只要接上消防信号线,下雨时就会自动打开,但实际上消防主机一直处于手动状态,并未置于自动状态,也就是天窗打开并非因为消防报警的因素,所以我们就按照消防厂商跟天窗厂商的建议:先隔离消防信号线,观察一段时间,确认到底是哪一方的问题,试验的结果是:隔离消防信号线,下雨时(有无雷电不能确定)天窗未打开;然后再接上消防信号线,前两天下雨(确定有雷电),天窗又打开了。
请教坛上的高手,像这种情况有可能是哪些因素造成的,想听听大家的高见,谢谢!
22楼
恕小弟愚笨,我可不可以这样理解:线路板的烧毁是因为信号线的接入?若是这样,那根本的解决方案是...?
回复
23楼
在天窗控制电源系统安装SPD;在信号安装直流和信号混合的SPD;等电位凯文安装;机箱外壳接地!
回复
24楼
在天窗控制箱电源安装抵御20KA的SPD
在信号线路串联安抵御20KA的直流信号混合SPD
全部SPD安装要等电位凯文接线
机箱外壳要接地
天窗要在建筑物避雷针保护范围之内
回复
25楼
您就可以高枕无忧了!
回复
26楼
忠告;小心主机板!
我估计天窗的信号线您是架空敷设的!
回复
27楼
不是新工程,是改造项目!
信号线没有穿管或穿管没有接地!
回复
28楼
小心探头和分控箱!
小心中控室的主机吧!
回复
29楼
有事可以给我发邮件啊!拜拜!我要去陕西开会了!要去机场了!
回复
30楼
我一直看着全老师回答问题!真的特别特别佩服!是我们的老大啊!看全的回答是享受啊!
回复
31楼
谢谢全老师,祝一路顺风!
回复