各地区住宅分户计量户内管材选用情况调查(跟贴送分)
abcd121
abcd121 Lv.3
2004年12月09日 10:47:05
来自于采暖供热
只看楼主

1。埋地管用PPR,每4米或转弯处都有接口,而铝塑复合管可整根敷设,哪种好呢?2。150UPVC排水管和金属波纹管之间如何连接,有标准图吗?管道穿沉降缝应用金属波纹管还是采用软接头呢?

1。埋地管用PPR,每4米或转弯处都有接口,而铝塑复合管可整根敷设,哪种好呢?
2。150UPVC排水管和金属波纹管之间如何连接,有标准图吗?管道穿沉降缝应用金属波纹管还是采用软接头呢?
免费打赏
godsite
2004年12月14日 21:53:48
22楼
1.pex管整根铺设,绝对不推荐在隐秘部分存在接头,是给自己找麻烦
2.我通常采用软接头。
回复
windking80
2004年12月15日 09:45:05
23楼
新出了地热方面规范,大家可以去看一看《地面辐射供暖技术规程〉
回复
cnmarqt
2004年12月15日 11:17:08
24楼
PPR管热熔连接,试压后埋设,可以采用。PEX管,PAP(铝塑复合管)管需要整根敷设,埋地不设接头。
回复
vcd1151
2004年12月15日 14:13:47
25楼
天津地区采用铝塑管,PP-R,PEX等三种管材,至于哪种最好则各说不一,50年的年限太长了,时间可以考验它们的质量.
回复
dust2
2004年12月16日 10:00:27
26楼
按北京市标准《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》DBJ01-605-2000,应该有四种:
1、PP-R
2、PB
3、PE-X
4、XPAP
顺便问一句:《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》DBJ01-605-2000是不是作废了?现在是《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》京01SSB1了?
我不是北京的。
回复
siceman
2004年12月16日 10:14:00
27楼


怎么能作废呢?一个是规程,一个是图集!
回复
dlwyg
2004年12月16日 10:27:44
28楼
关于地板辐射采暖的最新的白皮书出来了,我在书店看见过。
回复
wangxi716
2004年12月16日 14:22:07
29楼
一般采暖埋地管采用铝塑复合管或者PB管,它较PPR管有一定的承压性,而且与其他管件连接时也有专门的管件连接或者热熔连接,现在施工的技术也比较成熟了。但PPR管比较便宜。
回复
taurl
2004年12月16日 21:33:20
30楼
我在北京,我现在做的工程用的是PB
回复
taurl
2004年12月16日 21:36:40
31楼
新的技术规程出来了,《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004 J365-2004)