我在用SATWE计算钢筋混凝土框架,用三维模型看受力情况发现柱子的弯矩的反弯点不在柱子上(即柱子的弯矩成梯形),反弯点不在柱子中间左右,是怎么回事啊?
我在用SATWE计算钢筋混凝土框架,用三维模型看受力情况发现柱子的弯矩的反弯点不在柱子上(即柱子的弯矩成梯形),反弯点不在柱子中间左右,是怎么回事啊?
2楼
高层建筑一般柱截面较大,不是每层都出现反弯点。
回复
3楼
1)用于手算的D值法,反弯点高度系数表中有取负值的
2)我是这样直观理解的,不知是否合理,如不对,请高手指正.
把一高层想象成一根高耸的柱子,那么在水平力作用下,柱底是没有反弯点的,柱底受到的水平力的倾覆弯矩是最大的.所以出现没有反弯点的柱子肯定是在结构底部.再考虑加上梁的水平约束后,梁传给柱的弯矩(一般传力路径)不足以使柱出现反弯点.(不知说清楚了没)
回复
4楼
是不是在大跨度厂房里也会出现这种情况啊?谢谢楼上了
回复
5楼
个人觉得在大跨度厂房比较难出现这种情况.高耸的柱子应该是高度方向比水平方向的长度大得多,而大跨度厂房不属于这种情况.
回复
6楼
我把我算后的模型图片传上来了,厂房跨度是12m,柱距是8m,我取的柱子大小为500X700,梁
截面大小为400X1200,但是我按混凝土课本上计算柱、梁刚度后,其反弯点在柱子的中间,请楼上高手指教
回复
7楼
看这个图形
回复
8楼
还有这个,请大家帮着分析分析
回复
9楼
6楼的图是弯矩图吧,柱子的反弯点从图中可知是在中间偏上呀.按反弯点法对于底层柱取2/3柱高处.
上面的图看不清,你把T文件发上来吧.
回复