今天见到一风雨球场(单层)项目图纸,跨度19m,长度约30m,柱距6m,柱子高度9m以下为钢钢筋混凝土柱,9m-9.6m为钢柱(工字形截面),钢柱下端与钢筋混凝土柱的连接就像门式刚架柱与基础的连接类似。钢柱上端与工字形截面斜梁(人字形相连,类似门式刚架梁柱端板式连接节点,斜梁以上的部分就和门式刚架完全一样了,采用压型钢板屋面,有檩条、拉条、系杆、屋面支撑、隅撑等,整个结构感觉有点怪怪的,请问:(1)如果设计这样的结构,钢结构部分应按哪本规范设计?钢规还是门规》
今天见到一风雨球场(单层)项目图纸,跨度19m,长度约30m,柱距6m,柱子高度9m以下为钢钢筋混凝土柱,9m-9.6m为钢柱(工字形截面),钢柱下端与钢筋混凝土柱的连接就像门式刚架柱与基础的连接类似。钢柱上端与工字形截面斜梁(人字形相连,类似门式刚架梁柱端板式连接节点,斜梁以上的部分就和门式刚架完全一样了,采用压型钢板屋面,有檩条、拉条、系杆、屋面支撑、隅撑等,整个结构感觉有点怪怪的,请问:
(1)如果设计这样的结构,钢结构部分应按哪本规范设计?钢规还是门规》
(2)如果按门规设计,斜梁的挠度限值应取1/400还是1/250?
2楼
上面第二个问题有笔误,应该是:如何按钢规设计。。。。。。。。
回复
3楼
我觉得这样的结构 可以参考排架的设计条文 还是用钢规比较好
回复
4楼
是觉得有点怪,我也想听听各位的高论
回复
5楼
1.柱的纵向抗侧结构明确,仅仅屋盖采用轻钢结构,按照轻钢做。否则按普钢做。
2.按普钢做主要体现的是构造要求。如果还是轻钢结构,我认为挠度在1/250还是可取的。构件受力验算还是按照轻钢。
梁端做铰支座不应过高,否则跟计算假定不合。支座因梁轴力会产生较大的附加弯矩。
回复
6楼
这种结构很常见啊,工业建筑里经常碰到
回复
8楼
我感觉应该按照钢结构规范计算钢梁 挠度可以控制在1/250 但要起拱 以保证在使用期间梁的挠度
回复
9楼
按门规就可以,只是按屋面梁计算,不考虑钢柱。
回复
10楼
先看下高手评论完后再发表
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
11楼
按门钢算,但是柱子要特别考虑
回复