低规中的屋顶消防水箱的大小问题
jiangongcaohui
2007年08月07日 19:22:01
只看楼主

我前段时间做了一个一至二层为商铺,三至六层为办公楼,带个地下室,没有设置中央空调,按照低规应该做消火栓系统,消火栓用水量为15L/S,那么屋顶消防水箱就是9m3,可是审图公司回来意见屋顶水箱应该是12m3,不能做9m3,跟规范不符,低规中只有12m3和18m3的规定,没有其他大小的水箱,必须是12m3,可是低规中如果其他消火栓用水量小于15L/S的建筑物计算下来的消防水箱就小于9m3,也得做成12m3吗?

我前段时间做了一个一至二层为商铺,三至六层为办公楼,带个地下室,没有设置中央空调,
按照低规应该做消火栓系统,消火栓用水量为15L/S,那么屋顶消防水箱就是9m3,可是审图公司回来意见
屋顶水箱应该是12m3,不能做9m3,跟规范不符,低规中只有12m3和18m3的规定,没有其他大小的水箱,必须是12m3,
可是低规中如果其他消火栓用水量小于15L/S的建筑物计算下来的消防水箱就小于9m3,也得做成12m3吗?
如果是这样建筑物的消防用水量的规定就没有作用了吧?!
免费打赏
a9804
2007年08月08日 11:50:13
2楼
12立方没有错,纯住宅可以9立方,但是商住合用就不一样了,当计算值少于规范规定最少值时,取规范最少值!
回复