请教:电力变压器的连接组别问题
juche0532
juche0532 Lv.2
2007年08月07日 18:41:42
来自于变压器
只看楼主

1、以前,供电公司要求的电力变压器连接组别可以是:Yyn0或Dyn11与Dyn-12,可现在大部分都是要求Dyn11,前天还看到别的箱式变电站用的是Yyn0变压器,而被要求全部更换成Dyn11的变压器,为什么要换呢?对用电有什么影响?

1、以前,供电公司要求的电力变压器连接组别可以是:Yyn0或Dyn11与Dyn-12,可现在大部分都是要求Dyn11,前天还看到别的箱式变电站用的是Yyn0变压器,而被要求全部更换成Dyn11的变压器,为什么要换呢?对用电有什么影响?
免费打赏
一指慢
2007年08月07日 19:39:51
2楼
这样理解不知对错.
现在电力用户产生谐波的设备越来越多,为防止谐波对电网的影响,所以"现在大部分都是要求Dyn11".
而Dyn11变压器的谐波电流可在高压绕组内流通不对电网产生影响.所谓把问题解决在基层吧.
回复
ycyc5188
2007年08月07日 22:05:21
3楼
Yyn0联结的变压器一次绕组的绝缘强度要求比DYN11联结变压器稍低,从而制造成本稍微低于DYN11变压器.在TN和TT系统中由单相不平衡负荷引起的中性线电流不超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不超过额定值时,可选用Yyn0变压器.
回复
dianqishi801106
2007年08月09日 07:54:51
4楼


单相接地短路电流大,易于故障切除;三次谐波可以在三角型绕组内流通,不会使得相电动势畸变!
回复
jiangze
2008年05月04日 21:11:21
5楼
在刘介才的工厂供电的P98-100有详细说明