大空间风机盘管的布置问题
afu911
afu911 Lv.2
2007年08月07日 16:07:40
来自于中央空调
只看楼主

现在我在做一个美食城的中央空调系统,挺头疼的,纵向距离是24米,可是盘管的有效送风距离是7米,盘管还要布置在两侧,中间因为有造型而且水管要走梁上,所以中间布置有困难,有类似的情况的大虾指教指教

现在我在做一个美食城的中央空调系统,挺头疼的,
纵向距离是24米,可是盘管的有效送风距离是7米,
盘管还要布置在两侧,中间因为有造型而且水管要走梁上,
所以中间布置有困难,有类似的情况的大虾指教指教
免费打赏
qin477
2007年08月07日 16:43:37
2楼
好象7米大了些,影象中都是6米,是不是保守的原因??横向距离是多少啊,有没可能布置成一排啊?
回复
afu911
2007年08月08日 08:24:59
3楼
将近40米了横向距离,也挺远的
回复
cjx262
2007年08月08日 08:44:05
4楼
用空调箱加风管可以吗?
回复
loosy
2007年08月08日 08:50:32
5楼
为啥要作风盘呢?用空调机组不就解决了
回复
qin477
2007年08月08日 08:52:45
6楼
这就有困难了,如果是冷媒机还好解决,有100帕的余压的风管机.风机盘管最多就50帕啊
回复
afu911
2007年08月08日 09:03:26
7楼
甲方要求的,要是空调机组不就什么都解决了阿
用高静压盘管加风管我不是没有想过,可是噪音问题
怎么解决呢?
回复
loosy
2007年08月09日 08:38:13
8楼


你可以在窗下设立式风盘,中间上卡式风盘,卡式风盘放在梁格里
回复
kulling
2007年08月09日 10:01:44
9楼


这是美食物城的风盘,中间上卡式风盘的话,在中间位置肯定有很多的灯光等设备的,到时施工的时候很难的!一定要设计好,否则会更麻烦更头疼!
回复
afu911
2007年08月12日 10:26:29
10楼
同意楼上说的,我也是考虑到这个中间的装修问题才不敢贸然的...
唉....