孤立三层楼房做避雷方案讨论(图)
myox
myox Lv.2
2007年08月07日 15:36:52
来自于防雷减灾
只看楼主

由于修建房子之前没有做防雷设计,又因地方习惯,所以没有设计“避雷”,最近时间新闻上多次报道“雷击事件”,因此讨论有无补救措施。朋友,这个方案给你你怎么做?现场条件:1,房子的附近没有比这更高的建筑物,基本都是五米以下物体 2,每层楼面采用现浇方式,墙体为砖体结构,无钢筋混凝土立柱 3,房子为3层,层高为4m,房子最高处巨地面13m 4,现场无接地设施,但场面为高导电的软土层 5,房子所在地为南方雷雨多发地区

由于修建房子之前没有做防雷设计,又因地方习惯,所以没有设计“避雷”,最近时间新闻上多次报道“雷击事件”,因此讨论有无补救措施。

朋友,这个方案给你你怎么做?

现场条件:1,房子的附近没有比这更高的建筑物,基本都是五米以下物体
2,每层楼面采用现浇方式,墙体为砖体结构,无钢筋混凝土立柱
3,房子为3层,层高为4m,房子最高处巨地面13m
4,现场无接地设施,但场面为高导电的软土层
5,房子所在地为南方雷雨多发地区

方案要求:符合三级防雷设计 1,避雷针 2,避雷带

在房顶上安装避雷针,要多高?或者避雷带呢?
引下线从高的一侧两个边角引下行吗?要多大面积的导体?埋地体要多深,水平埋设的话,要埋多远?

QQ:14452023,myox@163.com
图示 http://myox.ik8.com/helpme1.mht

1186472195946.jpg

免费打赏
dairongzhen
2007年08月08日 15:00:22
2楼
太简单了
你多宽来着
50米以内你搞两处也就是四脚用套管套黄绿线或镀锌扁铁接下
也就是四角都需要
如50-100米则设置三处引下
然后在屋顶用-40*4热镀锌扁铁明敷设符合二类防雷的网格(此小楼三类应可以了)
回复
myox
2007年08月10日 10:52:15
3楼
其实房子占地面积不算大,120-130个平方左右。11m×12m这样,高也就13m。

我个人的想法是:
1,屋顶采用直径12个mm的渡锌圆钢,沿护墙一周,每80公分做一个固定。
2,引下采用40×4渡锌扁钢,沿高侧的两角引下;经过楼层时,加焊与楼面钢筋之连接。
3,埋地体采用40×4渡锌扁钢,在引下线处向外埋设,埋地下80公分处,水平5米布设。
4,不知最高处可否加两根针作避雷之用?

不知道上面方法能否达到防雷效果,一定要采取四角引下吗?
为达到安全和美观,引下线是否应该暗埋于墙体内?这样增加不少人工。
回复
myox
2007年08月30日 08:52:15
4楼
大家帮评一下,3楼这样处理能达要求吗?
回复
mantianchentu
2007年08月31日 23:10:00
5楼
1、依据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》,本建筑物防雷级别为第三类;
2、在屋面屋角等易遭雷击的地方安装长60cm,Φ12热镀锌圆钢避雷短针,并用Φ12热镀锌圆钢做连接;在屋面环绕女儿墙安装避雷带,采用Φ12热镀锌圆钢,避雷带利用140mm避雷带专用支持夹固定。
3、依据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》要求在建筑物的设置两处引下线,上与避雷带下与地网接地母线可靠焊接,安装方式为外墙明敷。
4、环绕别墅做环形辅助地网。在离建筑物基础3米处开挖深1米、宽0.5米的土坑,在土坑内每隔5米打进一垂直接地极,所有垂直接地极用水平接地极焊接连接,垂直接地极为5*50*50*2500热镀锌角钢,水平接地极为4*40热镀锌扁钢。辅助地网和基础地网不少于两处可靠连接。
5、建筑物的电气、设备及管道与防雷装置应共用同一接地装置;
6、所有连接均采用用电弧焊接,双面焊接不小于6d,单面焊接不小于12d,所有焊接点必须牢固可靠并作好防锈措施。
回复
newfoxyeye
2008年05月09日 12:17:55
6楼
请问如果只用避雷针要多高啊?
回复
gy-01-echo
2008年05月13日 16:49:29
7楼
避雷针高度计算,需要房屋面积的**