电缆计算程序
kulling
kulling Lv.7
2007年08月07日 13:25:30
只看楼主

软件简介: 顾名思义! 附件名:2007871186464330354.rar 文件大小:883K (升级VIP 如何赚取土木币)

软件简介:

顾名思义!



附件名:2007871186464330354.rar

文件大小:883K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
bbttgg
2007年08月11日 21:33:15
2楼
电缆计算程序 ,计算什么的又不说,让我们下载什么,白白浪费积分
回复
kulling
2007年08月12日 17:56:07
3楼
用户: 计算结果: 截面 S = 70 平方
弯曲半径 R = 720 mm 电缆重量 W = 3393 kg/km
计算功率 Pjs = 50 kw 计算电流 Ijs = 108.53A
功率因素 Cos = 0.70 相位 : 三相 校正系数 = 0.70

1:按线路压降选择时,截面 S = 25 平方 满足
计算电压降 U% = 2.720 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.7018x0.70+0.0820x1)x108.53x100x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 70 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
604.2m = 220V/(1.1420x1.3x125Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 70 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
154.00 A=220.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
154.00A/1.1=140.00A>125A


计算结果!
回复
kulling
2007年08月12日 17:59:40
4楼
下面是计算显示的页面和相关图,上次忘了说,不好意思啊各位!
回复

相关推荐