小女子求教
lilyhello
lilyhello Lv.3
2007年08月07日 13:16:34
只看楼主

最近看了很多套图纸,就是低压配电柜到电梯控制柜的线有的用3+2,比如VV-3×25+2×16,而有的人用4×25+1×16,而有的人干脆就是4,比如4×25,到底哪个是正确,求高手解答

最近看了很多套图纸,就是低压配电柜到电梯控制柜的线有的用3+2,比如VV-3×25+2×16,而有的人用4×25+1×16,而有的人干脆就是4,比如4×25,到底哪个是正确,求高手解答
免费打赏
hyderfas
2007年08月07日 13:48:40
2楼
都对,根据需要选用,对于三相不平衡线性负载,而且负荷基本平衡,可以选用3+2。对于三相不平衡负载,而且负荷不平衡较大,负荷有非线性负载,会产生谐波,中性线电流可能比较大,应选用4+1。对于三相平衡负载,不需要中性线,当电缆小于16平方时,可以采用3+1,但最好采用4,若电缆大于16平方时,则采用3+1。对于中性线和接地线公用的或不接地系统即TT系统,则采用4。
回复
xienxuelanghu
2007年08月07日 13:49:09
3楼
反正,你就用4+1 的比3+2 的,主要是体现在N线粗细上,有些N线电流比较大,4+1的N线比较粗点.4的就是N与PE线合一.
一般你就用4+1的,问题就不大.
回复
hyderfas
2007年08月07日 14:06:41
4楼
兄弟,别这样说,尽管4+1可以取代3+2,3+2不能代替4+1,但不能一概用4+1,3+2可以在很多场所使用的,例如自带控制箱柜的水泵、风机以及很多工业生产线,因其单相负荷主要是控制电源,负荷不大,完全不需要那么大的中性线,用3+2比4+1省钱,别误导小丫头了,帮小丫头省点钱买衣服、化妆品之类的也好。凡事要详细分析、周详考虑。
回复
lilyhello
2007年08月07日 14:29:45
5楼
谢谢各位高手,呵呵
4楼考虑真是周到。谢了
回复

相关推荐

APP内打开