手上的市政工程,给排水管道设计的起始覆土为0.8m,道路给的结构层(基层)至0.7m,但是做道路的说下面还有0.8m的垫层,也就是道路结构总共占了1.5m,让管道往下埋。但是,管道的纵断设计已经做好了,这样调整,所有管线都得往下调,设计管道的人认为没占道路结构层(提资料的时候,只给到了0.7m的道路基础),现在不知道怎么办??问一下各位有市政设计经验的,给个建议,或者解释一下,能不能进入道路垫层,讨论一下依据是什么??
手上的市政工程,给排水管道设计的起始覆土为0.8m,道路给的结构层(基层)至0.7m,但是做道路的说下面还有0.8m的垫层,也就是道路结构总共占了1.5m,让管道往下埋。
但是,管道的纵断设计已经做好了,这样调整,所有管线都得往下调,设计管道的人认为没占道路结构层(提资料的时候,只给到了0.7m的道路基础),现在不知道怎么办??
问一下各位有市政设计经验的,给个建议,或者解释一下,能不能进入道路垫层,讨论一下依据是什么??
2楼
谁家的道路路面结构有1.5米啊?那0.8米应该是路基处理层,不是路面结构层。你是什么单位?不是有施工图么
回复
3楼
市政道路的管网设计要依据规划来做,起点埋深定得太浅,以后道路两边的建筑雨污水就不一定能接进去,市政道路管网的埋深怕是不能埋这么浅哦
回复
4楼
可以埋入垫层内,折中一下,起点覆土最好控制在1m。
回复
5楼
最好是不要做到结构层里,对道路结构有影响的
不过1.5m厚的路面结构还真少见
回复
6楼
只能说这个管道埋深真是太小了点,就算不考虑周边排水接入,难道不考虑管线综合吗?
回复
7楼
道路给的结构图,路面和基层做到68cm,下面为道路的处理垫层80cm,因为地下水比较浅,且地质情况不太好,所以,道路做垫层换土要做到148cm。路下的给排水管线是给水、中水、污水、雨水一起排的,管综和重力流规划是规划院出的,所以,雨污水的主干管和高程基本和规划一致,初设评审时,专家认为雨水是分段排出,应充分利用地面坡度,不让设跌水,让调整了方案,所以,起点的管径、坡度、埋设都调小了,但是接地块的位置的井底标高是满足规划和管综的,但是,相对的埋设还是较浅,干管的管径比较大,很多地方都在1.5米以内了。
现在我们初设评审差不多等结果了,(初设评审主要是针对国家投资的项目,让方案和概算的专家来审,看设计和投资能不能做的最省最合理),现在准备施工图了,发现道路下面换土的垫层比较深,所以,不知道我们雨水这么浅,会不会有什么影响?
另外,现在我们这打算地下1米以内做满包,超过1米的就正常埋,做过的知道对造价影响大么?
回复
8楼
垫层问题不大的,有的地方地质很差,地基处理很深,难道还把管道深深的埋下去?
回复
9楼
可以的,我这边做的话如果覆土不够,会主动要求把管用混凝土保护起来
回复
10楼
包管 或者加钢筋网都可以。但是不宜这么做
回复
11楼
1、可以买入垫层,只要满足覆土厚度即可。
2、施工时可以先施工垫层,待其做好后再重新开挖铺管,为保证道路质量,可根据管径调整沟槽宽度,做成满包最好。
以上需征得建设单位及设计单位同意。
回复