一户一表给水立管的套管管径
xxxyyynet4
xxxyyynet4 Lv.2
2007年08月07日 00:09:28
只看楼主

一户一表给水立管能不能不设套管?设的话套管管径多大?

一户一表给水立管能不能不设套管?设的话套管管径多大?
免费打赏
wjk2618
2007年08月08日 13:25:13
12楼
最好放管井里
回复
fyf-41
2007年08月08日 14:35:13
13楼
集中在底层设置的室外集中水表箱直接沿外墙上去的,管道采用1216铝塑管,外面套5mm厚保温管,再将保温好的管道用UPVC110雨水管套起来,到每户分支采用UPVC75套管,穿墙入户。
回复
ziliaoshi_1
2007年08月08日 15:06:59
14楼
对于在一楼楼梯设集中水表箱的情况,我看到好多工程是在楼梯墙面集中上楼,用一根110的UPVC管将那些个立管包起来。因为墙面厚度的原因,在靠楼梯的一侧UPVC110管有近一半明露,但是处理好了也不影响美观。
回复
xqm99
2007年08月08日 15:24:46
15楼


重庆的多层也都这样做的,一般都没设置管道井(建筑没提供),所以一般都设置在外墙直接上去,这边防冻倒不用考虑,不过有人遇到用PPR时发生弯曲,可以把管箍加密一点。
对于美观来说是不怎么合适,但这种水表出户应该是以后发展的方向吧。
回复
yeti_823
2007年08月08日 19:37:20
16楼
我刚工作不久,但是几乎所有的都是放管道井里。
回复
mumu5920
2007年08月09日 09:06:37
17楼
在安徽这边多层一般都不设管道井的,所以一般都是给水管都是从楼板上穿,外套5mm厚保温管,再将保温好的管道用UPVC110或160,用U型卡扣固定,UPVC管整体粉刷,到每户分支一般都不采用UPVC套管,穿墙入户,美观效果很不错。
回复
fa1976fa
2007年08月09日 10:52:04
18楼


有什么奇怪
回复
黑面神猴
2007年08月09日 14:08:57
19楼
可以这样做,要是只有五六根DN25的小管的话,选De75的PVC管就可以了
回复
jiangzhi_80_80
2007年08月09日 19:55:11
20楼
既美观,有省了管井,就是施工麻妨一点。
有设计过。
回复
gpszx1981
2007年08月10日 15:06:14
21楼
一般水表出户是旧楼改造,即便是新楼
感觉一般的住宅是不会设井
我们这边通常做法是在PVC套管里面走~
感觉家里有两根排水管
回复

相关推荐