排水立管的检查口到底是隔1层装一个还是隔6层装一个
edifier6300
2007年08月06日 16:54:53
只看楼主

《建给设计规范》 4.5.12第一条要求:塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但是建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口……但是验收规范却要求:在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如此按照设计要求施工却无法满足验收规范要求,该如何理解?

《建给设计规范》 4.5.12第一条要求:塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但是建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口……
但是验收规范却要求:在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。
如此按照设计要求施工却无法满足验收规范要求,该如何理解?
免费打赏
f_jg2003
2007年08月06日 17:59:31
2楼
检查口按规范每六层设一个是可以的,应该是考虑塑料管相比不易堵。不过多设一个也费不了什么劲的。
回复
chengruishuidian
2007年08月06日 22:36:05
3楼
验收规范是在设计无要求的情况下设置的
5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:

1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。
我们施工时图纸上都标明了检查口的位置,按图施工,也就没有争议。
回复
云涛
2007年08月07日 11:17:43
4楼
当设计无要求,请注意"当设计无要求"!!!
回复
xzf-115
2007年08月07日 11:19:06
5楼
诚瑞水电说得很有道理的哈,又多学到了点东西
回复
edifier6300
2007年08月07日 22:20:30
6楼
谢谢3楼的解答!!
冒昧问多一句,请问一般的设计图纸都会在什么位置说明检查口的安装要求?
总说明还是系统图?我在一套完整的设计施工图中竟然没找到关于检查口的设计要求……
回复
chengruishuidian
2007年08月07日 22:56:57
7楼

你注意看一下下面的系统图,结合一下楼层标高就知道检查门的位置了
回复
jfb8848
2007年08月10日 10:02:47
8楼
支持7楼的看法,符合规范要求,满足设计需要。支持!!
回复
somebody665
2007年08月10日 11:44:28
9楼
请大家注意:
所有验收规范的条款,都是以设计要求为前题的;强调了设计的责任。
即,有设计从设计要求;无设计从本规范要求。
回复
zzx1354
2007年08月10日 12:52:33
10楼


有道理.
以后注意点.
回复
f_jg2003
2007年08月10日 17:52:04
11楼
7楼的排水图上我认为转弯的上层要设检查口,或将大上一层的移到转弯上面那层。
回复

相关推荐

APP内打开