我新买了一台等离子电视,在家里试机时,一旦电源线接触插座,其实根本没有插进去,主空气开关就跳闸了。
检查:拔下电源线、有线电视信号线,接上电源线正常,当准备接有线信号线时,同样一接触就跳闸。
用万用表检查,欧姆档,接地和零线是通的,接地和有线也是通的。
其他:上述插座及插头均为三相。该插座使用其他电器时正常(我用这个插座用过电火锅)
备注:用两相接线板引出后,在插线板上连接电视机电源,开机正常可使用。
2楼
请检查你的有线电视户外点有接地故障吗
回复
3楼
电视机有问题。
回复
4楼
用万用表检查,欧姆档.接地和有线是通的.
是否你家的开关是漏电保护开关?
如是,那跳就正常了
回复
5楼
pe家里是装的是暗线?
回复
6楼
接地和零线是通的,接地和有线也是通的。 前面那个是通的是正常. 后面的那个不知道??
按楼主说的,电视机应该没问题.引起跳闸的原因就是漏电(超过漏保,一般30mA) 而引起的原因就是有线信号线
是不是你们家的有线信号线,从你们家零线流回大地,而导致的跳闸
同意2楼的.
回复
7楼
你量电阻时你家的开关应该是断开的,如果是两极的漏电,你量时,零线和地线仍然通,零线肯定有问题,
有线电视的同轴电缆,屏蔽层应该是接地的,和地线通应是正常,如果是信号源和地线通,就说明有问题,检查是不是信号线和屏蔽层接反了。
回复
8楼
同意七楼
回复
9楼
如楼主所说,你的开关跳闸是由于漏电所致。通过你的描述,应该是插座零地混用所致;有线电视信号的屏蔽本身是要接地的,好好查一下线吧。同时纠正一下,三相是指A、B、C或U、V、W相线。家庭入户一般都是单相,对于插座、插头应称为两极、三极或两极带地。
回复