污水管道采用顶管工艺施工时施工图该画些什么?(急)
xsljg
xsljg Lv.2
2004年10月25日 21:19:37
只看楼主

各位大侠,小弟向各位求教,采用顶管工艺施工时,施工图该怎么画?画些什么?

各位大侠,小弟向各位求教,采用顶管工艺施工时,施工图该怎么画?画些什么?
免费打赏
lm0802
2005年01月31日 11:04:45
12楼
顶管在淤泥里可以吗?不用基础处理会不会造成管线变形甚至断裂?要知道在淤泥里做管特别是混凝土管基础处理好麻烦,顶管的接口能承受混凝土管自重带来的不均匀沉降吗?

回复
zh-lc
2005年02月03日 13:21:45
13楼
请看顶管施工工艺流程图!
回复
zh-lc
2005年02月03日 13:22:49
14楼
第 13 楼

请看顶管施工工艺流程图!

回复
sundasheng
2005年02月03日 15:29:03
15楼
顶管工艺流程图在哪儿哪?
回复
huqiushui
2005年04月01日 02:45:41
16楼
找到了zh-lc 的图,见下。
回复
yanbingkui163
2005年07月28日 13:41:39
17楼
都比较好
!最近有个厂家来了我门单位,说是可以做拉管和夯管,,道理和顶管差的不是很多啊。
呵呵关键是我什么都不懂,,知道不少东西,感谢楼上的弟兄门!
回复
wny330
2005年10月24日 14:47:21
18楼
顶管工艺流程图在哪儿哪?
回复
lb_lin_gzb
2005年10月26日 00:03:40
19楼
基本同意上边各位的讨论,另补充几点,在施工图设计时必须指定的:
1、必须指定掘进方式,建议施工时采用机械顶管,不能采用人工顶管,避免日后有麻烦;
2、必须指定顶管井形式及施工方法和每井段长度,顶管井少说也数以万元计,在投标过程必然会需设计方指定每段管道长度。
3、必须有详细的地质资料,顶管机械一次顶进长度必须根据地质资料进行验算。
回复
xyy47
2005年10月31日 15:04:07
20楼
请问,注浆是否要到全部顶管都顶到位后才停止注浆,否则要一直延续注浆
回复
lb_lin_gzb
2005年10月31日 16:25:06
21楼
注浆减阻必须停机才停止注浆。
回复

相关推荐

APP内打开