救解:电流互感器铁芯磁饱和
tianger
tianger Lv.2
2007年08月06日 15:49:22
来自于变压器
只看楼主

救解:电流互感器在什么情况发生铁芯磁饱和??电流互感器发生铁芯磁饱和后,会有什么影响???急急

救解:电流互感器在什么情况发生铁芯磁饱和??电流互感器发生铁芯磁饱和后,会有什么影响???急急
免费打赏
yanglei168
2007年08月07日 14:44:12
2楼
饱和后铁心发热,精度急剧下降
回复
jiezhizhao
2007年08月12日 01:30:41
3楼
电流互感器的饱和是指磁饱和.一般电流互感器中一次电流是有限定的,就是它的额定值,超过这个值就会出现磁保和,也就是过了所谓的膝点,此时一次电流的增加其磁通和二次电流并不线性增加,出现"削顶"(电流达到最大值前铁芯已饱和)并由此产生高次谐波,引起温度升高,深度饱和时甚至烧毁互感器.
回复
cannoncannon
2007年08月12日 19:49:26
4楼
当负载阻抗超过一定值时就会出现饱和现象。误差变大。不知道你知不知道10%误差曲线。对负载阻抗有明确要求。超过一定限度,误差就会偏离范围。在流变投产的时候会进行10%测定,以确定负载满不满足要求。另外,当线路负载电流增大或者短路时的时候也可能出现流变饱和,精度就会出现下降引起保护误动作。所以在这种情况就设置了比率制动来避免情况。你可以发现很多保护都是带比率制动的,就是这个原因
回复
dianqishi801106
2007年08月13日 08:50:36
5楼
出现尖顶电流,烧坏互感器,同时由于短时内电流增加非常大,会感应出很高的感应电压,威胁人身安全
回复
tianger
2007年09月01日 13:53:48
6楼

~~~~~~~~~~~~~~~~
特别感谢这位兄弟解释,学习了!!!但是我想问一下,当一次线路负载电流增大或者短路时的时候也可能出现流变饱和,主要是指电流互感器铁芯泡和,那么电流互感器二次负载阻抗超过额定值出现的饱和也是电流互感器铁芯饱和吗???
回复
tianger
2007年09月01日 14:09:11
7楼
再请教:如果一个电流互感器的变比有:600/5 400/5 200/5 150/5,如果我测量用的是400/5,保护用的是600/5,当一次电流到400A+时,这种情况下会不会发生铁芯磁饱和呢??
回复
tely-007
2007年10月12日 14:02:26
8楼
400的,会发生磁饱和,因为是为了防止仪表烧坏,而保护用的就不容易达到饱和,因为保护用的应该能基本准确反映主回路故障电流的大小,保护才能准确动作。
回复