各位大侠,给评评理~!
my109
my109 Lv.3
2012年11月27日 17:56:55
只看楼主

我:铠装电缆直埋进入建筑物后,沿桥架要一直敷设到配电柜的进线柜中。总工:铠装电缆就是用来直埋的,进建筑物后要换成不带铠的电缆,然后再走桥架。我认为电缆是不能无故增加接头的。请各位给点意见。要是有什么规范要求的,请麻烦给出出处。

我:铠装电缆直埋进入建筑物后,沿桥架要一直敷设到配电柜的进线柜中。
总工:铠装电缆就是用来直埋的,进建筑物后要换成不带铠的电缆,然后再走桥架。

我认为电缆是不能无故增加接头的。

请各位给点意见。要是有什么规范要求的,请麻烦给出出处。
cjxxsld
2012年11月30日 12:52:19
2楼
各单位都有自己的设计规范, 你的问题不好说谁对谁不对, 既然是总工说了那就听他的吧.
回复
lingxuct
2012年11月30日 13:10:59
3楼
直埋与桥架,同一电缆按要求高的设计,直埋电缆比桥架敷设要求高,只能按直埋(带铠)做!
回复
rk5707
2012年11月30日 14:36:29
4楼
你们总工瞎说!!!
回复
lingxuct
2012年11月30日 16:43:37
5楼


朋友说话没有原则性,“自己的设计规范”是什么?一个单位能出规范,太夸张了吧。
按朋友的说法,就“严格按照那个所渭的总工要求”,桥架上用无铠电缆,直埋用带铠电缆,那中间的一个接头放在哪???
回复
ycm888
2012年11月30日 17:50:01
6楼
你们的总工简直就是胡说八道,哪有这样的整两节电缆的!
回复
隔璧老王
2012年12月02日 22:21:05
7楼
中间接头绝对是以后的潜在问题
另外 同种电缆分两种 电缆卷盘时多乱呀 室内的要是多还好 要是少了不够一盘了 多尴尬~~
回复
lingxuct
2012年12月03日 08:20:54
8楼
对讲歪理的人我喜欢用“钻牛角尖”的方法对付他!

平白无故做一个中间头,就按他“桥架是无铠电缆,直埋是带铠电缆”的“理”反问他,因为中间头是一头带铠另一头不带铠,放在哪边都不能符合他的“理”了,所以,问他“中间头放在哪”!

无铠一边不能直埋(这点谁都知道),带铠一边“不能放桥架”,所以,请教这“总工”,中间头放在哪?!
总不能把中间头“半个埋土里”,半个放在桥架上!!???

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-3 08:22 编辑 ]
回复
my109
2012年12月03日 11:28:43
9楼
谢谢各位大侠,看来结果是很明显的,有时候真的很想和总工好好沟通,搞好关系,可就是为了这种不是问题的问题在纠结。真不知道该怎么走下去了。。。
回复
红苹果
2012年12月03日 14:10:10
10楼
你在施工图设计说明中注下:铠装与非铠装电缆接头由你们总共XXX负责。。
回复

相关推荐

APP内打开