给排水工程施工完后,常见的问题有管道渗水、地漏返臭、管道噪音等,分析这产生这些问题产生的主要原因有设计不精细,施工不规范,以及市场产品质量不规范,现将在今后工程项目应注意及防范问题整理总结如下:1. 高层建筑高度大,层数多,沉降量大,因此,安装给排水管道应特别注意避免管道穿越建筑伸缩疑、沉降缝,当必须穿越时,应按照规范要求的设置补偿管道伸缩和变形的装置,并严格施工。2. 设计院在设计中采用的排水地漏一般是扣碗式或防臭地漏,

给排水工程施工完后,常见的问题有管道渗水、地漏返臭、管道噪音等,分析这产生这些问题产生的主要原因有设计不精细,施工不规范,以及市场产品质量不规范,现将在今后工程项目应注意及防
范问题整理总结如下:
1. 高层建筑高度大,层数多,沉降量大,因此,安装给排水
管道应特别注意避免管道穿越建筑伸缩疑、沉降缝,当必须穿越时,应按照规范要求的设置补偿管道伸缩和变形的装置,并严格施工。
2. 设计院在设计中采用的排水地漏一般是扣碗式或防臭地漏,
但施工单位在市场上购置的产品往往其水封深度不满足要求,因此,要求在设计和施工中,所有排水地漏下均加装存水弯。
3. 以往的设计中,有排水悬吊横干管采用PVC管材的情况,由于住房的排放高温水,以及管道粘接头处因施工质量不好粘接不牢,以及高层建筑的震动问题,容易引起接头处渗水现象发生,现要求设计院在设计中,将悬吊排水横干管全部采用柔性接口(不锈钢卡箍接口)的离心排水铸铁管材。
4. 给排水管道往往由于施工不精细,,时常出现立管达不到规范要求的垂直度,横支管弯曲过大,管道支架没有按设计图要求的间距设置,排水管道支架没有设置在管道的承口处,塑料管道伸缩节安装不规范等问题,这些都影响管道安装的美观,甚至是引起管道接头处渗水的重要原因,这些在今后的施工过程中严加控制。
5.卫生洁具安装不符合要求,如蹲、坐便器安装不稳、冲洗水箱安装高度不合要求,卫生洁具与楼板连接处封堵不严密等,这些问题在施工监督过程中,严格要求施工单位按国家标准图进行施工,
检查安装卫生洁具的螺栓是否合乎要求和安装牢固,核对测量排污口位置是否准确,洁具及管道出口外四周是否用油灰涂抹并压条,给排水管道是否用管卡固定。
6.以往施工中,经常出现给排水管道穿墙、穿楼板处预留洞及预埋套管不规范现象出现,如套管高出楼板的高度以及管道预留孔洞大小,离墙间距等均不满足规范要求,管道安装完后的管孔土建封堵不做模板支撑,施工粗糙,因此,非常容易造成楼板渗水现象发生,影响住户正常使用。这些管洞正确的施工做法应是土建支模,浇筑不低于楼板标号的混凝土,必要时添加防水剂,做好防水处理。在以后的工程中,要严格掌控管道穿剪力墙、楼板、屋面处的施工质量,管道穿越这些地方必须加防水套管,认真做好后续的土建封堵,并要求施工单位逐个做好施工及验收记录。
7. 离住宅、办公地点较近处的设备基础必须安装隔震措施。
8.设计院设计最不利点消防点压力时,为降低屋顶水箱的设置高度,一般按规范规定范围的较小值取值,但往往不满足消防验收部门的要求。因此,以后的设计,当屋顶水箱不能满足的最不利点压力高值,应设计增压措施,设置气压罐。
9.以往施工中,装饰工程不注意与管道、喷头等安装配合,排水立管上的排水检查口被装饰包封后,没有在装饰墙面留检修门,吊顶施工时,对安装在吊顶内的压力管道控制阀门处以及排水管道的检查口处,往往不设检查人孔,给管道的维护检修带来很大的不便,而且,有些时候在装饰工程完成后,由于装饰的材质及整体性,没法补救。这些问题在以后的装饰工程中,必须给装饰施工单位加以强调,被装饰包封的排水立管检查口处,吊顶内的控制阀门处必须设置检修门和检修人孔。
10.应注意消防工程中采用的器材设备,应事先取得国家和当地消防审核部门的认可方可使用。设备器材进场要认真覆行检查质保文件,核对型号规格等手续。
11. 住宅(或厂房单元)内给排水管道施工完后,要标识暗埋给排水管线走向及控制点,以防二次装修时遭破坏,影响整个系统的使用。
12.以往,排水管道在进行通水试验后,不注意封堵,或封堵措施遭人为破坏,造成排水立管堵塞的情况较多。建议今后排水管道在进行通水试验确认畅通后,进行有效封堵,并及时办理验收移交手续,消除管理空白时段,明确管理责任主体。