求助!多层综合楼,包括办公、餐饮、旅馆,总面积4700,旅馆1300平米,要不要设喷淋
lili19811999
2012年11月27日 15:43:27
只看楼主

求助!多层综合楼,包括办公、餐饮、旅馆,总面积4700,旅馆1300平米,要不要设喷淋?如要设的话,是哪些部位要设?是整栋楼设,还是局部设?

求助!多层综合楼,包括办公、餐饮、旅馆,总面积4700,旅馆1300平米,要不要设喷淋?如要设的话,是哪些部位要设?是整栋楼设,还是局部设?
免费打赏
lili19811999
2012年12月01日 20:28:22
12楼
我不大清楚的就是10楼说的那一点,旅馆建筑是指的单纯的旅馆部分还是只要一栋楼有一部分旅馆整栋楼就算是旅馆建筑呢?规范上没有明确的说法。
回复
xiachenkai
2012年12月01日 23:26:29
13楼
首先要确定整体消防是否需要设置喷淋,若整体建筑有,那即使旅馆就1个平方,也需要设置喷淋。
其次根据规范“任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑需要做喷淋”。楼主所描述的综合楼(定义为2种以上使用功能的楼叫综合楼)的火灾危险性要明显高于上述规范提及的建筑,所以该建筑整个和局部都要设置喷淋。
回复
longziren
2012年12月02日 18:39:26
14楼

只有一部分是旅馆就套那条规范了,因为规范是写到“旅馆建筑”而非“旅馆”。你可以想象一下,如果单层面积和总面积都达到规范要求设喷淋的规模的,而只是因为首层设了一间10平方的商铺,而不是纯粹的旅馆了,就可以不用设喷淋了吗(如果可以这样的话,那无论规模多大的多层旅馆都可以不用设喷淋了——大家都可以在首层弄出来一点点地方用作其他用途而证明那建筑不是纯粹的旅馆了)?
回复
zg14425
2012年12月03日 09:24:47
15楼

楼上分析的很对,我也觉得要设!
回复
erdan12
2012年12月03日 10:09:48
16楼
应该是要设的
回复
charles1016
2012年12月03日 10:13:59
17楼
对于多层公建,旅馆仅1300,不到1500,其他的要中央空调才设喷淋,因此,总的来看,不设喷淋。至少我们的商场和办公合体的综合楼是这样判定的。
回复
rzy6494
2012年12月03日 14:10:40
18楼
1、你所描述的综合楼(定义为2种以上使用功能的楼叫综合楼)的火灾危险性,从规范上看高于上述规范提及的建筑,所以该建筑整个都要设置喷淋。2、咨询当地消防部门对综合楼的消防要求。
回复
lili19811999
2012年12月03日 15:54:13
19楼

你这样说也不大对,因为规范上有一条总面积大于3000平米的规定,照你说的加10平米商铺,那最多你的旅馆面积也只能做到3000平米了。
回复
wqwsn99
2012年12月03日 21:05:14
20楼
我觉得应该设,我现在做个项目是办公加宿舍,面积3700平方米,就设置喷淋系统
回复
longziren
2012年12月03日 22:40:33
21楼

无语,我的回复是有问号的。
回复