求助!多层综合楼,包括办公、餐饮、旅馆,总面积4700,旅馆1300平米,要不要设喷淋?如要设的话,是哪些部位要设?是整栋楼设,还是局部设?
求助!多层综合楼,包括办公、餐饮、旅馆,总面积4700,旅馆1300平米,要不要设喷淋?如要设的话,是哪些部位要设?是整栋楼设,还是局部设?
2楼
个人觉得要设
回复
3楼
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
你这面积超过了3000m2,应该设置喷淋系统。
回复
4楼
综合楼是否设喷淋,应根据各个性质单独考虑,办公楼、餐饮业建筑面积超过3000m2且要有中央集中空调;旅馆只要单层建筑面积超过1500m2,总建筑面积超过3000m2,只要满足一条就必须设。你这个楼是都需要设
回复
5楼
同意楼上的!
回复
6楼
可否请楼上详细分析,这个旅馆部分不超过1500平,整体来看又没有集中空调,个人觉得,只要旅馆部分和其他部分满足防火分隔和疏散那些建筑要求的话,按规范应该是可以不设喷淋的吧?当然,从严设计除外。请详解
回复
7楼
最好 问问甲方 甲方说了算
回复
8楼
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
你这面积超过了3000m2,应该设置喷淋系统。
回复
9楼
是否设带新风管道的集中空调不清楚,如有比较清楚应设置。如没有,是比较模糊。
回复
10楼
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑
你这个总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑,需要做喷淋。不是说旅馆面积小于1500平方就不用做,是指楼层面积和整栋楼的总建筑面积。
像这种项目,要注重看旅馆性质,而不是看办公性质。
回复
11楼
是整栋设喷淋系统。
回复