前些日子,鄙人做了一个小别墅的采暖工程,出了一些小问题,想请教你们!我做的是水平串联,并且,还是重力循环,锅炉房放在地下室,但是,我没有给加膨胀水箱,怎么办?会有影响吗?怎么处理?
前些日子,鄙人做了一个小别墅的采暖工程,出了一些小问题,想请教你们!
我做的是水平串联,并且,还是重力循环,锅炉房放在地下室,但是,我没有给加膨胀水箱,怎么办?会有影响吗?
怎么处理?
2楼
一个小别墅的采暖工程,水平串联,还是重力循环,阻力比较大呀。没有给加膨胀水箱,那你补水定压通过补水泵也是可以的
回复
3楼
水平串联做重力循环容易后面的散热器不热。如果有可能建议你算一下,估计效果难以保证。
没加膨胀水箱应该补上,本来是重力循环反而做个补水泵会让人笑掉大牙的。即使通过自来水定压也是不可取的,一个是膨胀问题,一个水倒流污染问题。
回复
4楼
膨胀水箱是必须要加的.
回复
5楼
非常感谢你们的答复
原来的图纸上,我加的有循环水泵
肯定还需要各位的帮助
回复
6楼
还有,我看设计手册上,好像有闭式和开式两种,开式是加膨胀水箱,而闭式是加循环水泵
回复
7楼
楼主你说的都是什么啊,怎么越看越糊涂,一会儿说重力循环,一会儿又改成了循环泵。
膨胀水箱和循环泵跟本就是两回事,其作用是不一样的,膨胀水箱是用来做为系统水膨胀用的,循环泵是给采暖系统的水循环所加的动力,他们跟本作用就是不一样的。
回复