[求助]厨房和阳台能否合用排水立管?
yaaaa
yaaaa Lv.7
2007年08月05日 16:11:39
只看楼主

好象没有规范禁止合用呀,不知道有没有人设计合用过?

好象没有规范禁止合用呀,不知道有没有人设计合用过?
unbreakablebrian
2007年08月05日 18:38:10
2楼
我见过的图纸上没有合用的
回复
sn_1229
2007年08月06日 10:39:05
3楼
这要看你的阳台是排什么水的:
1.如果排洗衣机的水,可以合用,但通常阳台与厨房之间是承重墙,要做好预留。
2.如果是不封闭阳台,排雨水的,最好分设,以免堵塞造成雨水进入室内
回复
jjj_yyy_sss
2007年08月06日 10:40:18
4楼
地方质量监督站是不允许厨房和厕所合用的,和阳台排水合用是没问题的
回复
爱画图真是太好
2007年08月06日 12:00:19
5楼
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003
4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。

个人认为如果阳台排水系统只有单独的阳台雨水则应单独设置。系统间接排入雨水管网;
如果阳台设置洗衣机,则阳台排水可与厨房污水公用一根立管。系统间接排入污水管网。
回复
sam_ok
2007年08月06日 14:33:49
6楼
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003
4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。

个人认为如果阳台排水系统只有单独的阳台雨水则应单独设置。系统间接排入雨水管网;
如果阳台设置洗衣机,则阳台排水可与厨房污水公用一根立管。系统间接排入污水管网。
回复
ziliaoshi_1
2007年08月06日 16:40:24
7楼
要看阳台的排水性质,如果是雨水,一般不合用。如果是生活废水,如洗衣机排水,可以合用.但是工程实际中很少这样做。不划算,也没必要.得不偿失.
回复
podal123
2007年08月06日 17:57:45
8楼


能解释一下,为什么不划算啊?

少根立管,多了一个孔,加一个套管.还需要其他什么呢?
回复
stilscoline
2007年08月06日 18:32:29
9楼
规范规定,阳台雨水立管底部应间接排水,如果是这样的话,肯定就不能合用了,否则厨房废水排到雨水井里去,会污染接纳水体;如果立管设在厨房内也是不应该合用的,因为下雨的时候立管会有比较大的噪音,可能会影响业主晚上休息,故不建议合用;如果阳台雨水兼排洗衣机废水,个人认为可以合用,但是立管一定要在阳台上,底部排出管要接入污水井。
回复
jiangongcaohui
2007年08月06日 20:42:06
10楼
如果阳台只是洗衣机之类的废水可以合用一根立管
我有个施工图就是那样做的
也没有提出异议
回复
果汁
2007年08月06日 22:27:42
11楼


《住宅建筑规范》GB 50386—2005:8.2.7 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。
回复

相关推荐

APP内打开