我搞过一些空调工程,其中冷却水系统的管道连接用过焊接也用过螺纹连接,但是冷冻水系统的管路连接,DN32以上都是采用焊接,只有连接风机盘管的那一段会采用螺纹连接,昨天和一个朋友争论这个问题,冷冻水系统的管道连接到底是焊接还是螺纹连接好,规范对这一方面有没有规定?本人觉得DN80以下的冷冻水管宜采用螺纹连接,因为焊接容易破坏镀锌层,管道容易生锈,这样对水流会有影响,也就影响了制冷效果,但是接头部分保温就比较麻烦?以前我搞的工程冷冻水都焊接,小弟出来工作也不是很久,这个问题望各位大哥多多指教!
我搞过一些空调工程,其中冷却水系统的管道连接用过焊接也用过螺纹连接,但是冷冻水系统的管路连接,DN32以上都是采用焊接,只有连接风机盘管的那一段会采用螺纹连接,昨天和一个朋友争论这个问题,冷冻水系统的管道连接到底是焊接还是螺纹连接好,规范对这一方面有没有规定?本人觉得DN80以下的冷冻水管宜采用螺纹连接,因为焊接容易破坏镀锌层,管道容易生锈,这样对水流会有影响,也就影响了制冷效果,但是接头部分保温就比较麻烦?以前我搞的工程冷冻水都焊接,小弟出来工作也不是很久,这个问题望各位大哥多多指教!
12楼
空调镀锌管采用焊接还是丝接,我认为主要是因为焊接会破环管子内部的镀锌层,引起管壁氧化从而遭到破坏。但是,如果管内流的水为满管流,那么可以防止管道氧化,所以我认为满管流可以焊接。焊接的时候,刮去接口处15mm镀锌层再焊接,然后做防腐防锈处理。
回复
13楼
镀锌钢管在DN<80时采用丝扣连接,DN>=80的采用电焊
无缝钢管一律采用电焊
回复
14楼
都没什么研究过,一般125一下用渡锌,以上用无逢,50一下用螺纹,50到100多用焊接和法兰,100以上多用法兰~~
回复
15楼
有必要这么麻烦吗?很多的工程,用焊接钢管,使用了十几年了,也没有问题呀?
回复
16楼
我记得我们上学时,老师说是32以下用螺纹
回复
17楼
在我施工的工程中冷冻水一般采用非镀锌管,除非设计要求,基本上是50以下丝接,如采用镀锌钢管焊接是最好进行二次镀锌,或者可以采用沟槽、卡扣连接,就可以避免镀锌层破坏了
回复
18楼
小于等于100的丝接 大于100的用沟槽管件连接 ,我现在做的工程设计是这样的.
回复
19楼
你们只说了镀锌管和无缝管的连接方式,有没有不锈钢管的施工工艺和连接方式?
回复
20楼
小于等于32的螺纹 大于32的用焊接 ,我现在做的工程设计是这样的.
回复
21楼
我做过的工程:
40以下螺纹连接。镀锌钢管。
50以上焊接钢管,100以下无缝钢管。
或者是80以下镀锌钢管。80以下无缝钢管。
焊接钢管造价比较低。
回复