空调冷冻水系统的管道连接用哪种好?
ch3366dd
ch3366dd Lv.2
2004年10月24日 10:40:03
来自于中央空调
只看楼主

我搞过一些空调工程,其中冷却水系统的管道连接用过焊接也用过螺纹连接,但是冷冻水系统的管路连接,DN32以上都是采用焊接,只有连接风机盘管的那一段会采用螺纹连接,昨天和一个朋友争论这个问题,冷冻水系统的管道连接到底是焊接还是螺纹连接好,规范对这一方面有没有规定?本人觉得DN80以下的冷冻水管宜采用螺纹连接,因为焊接容易破坏镀锌层,管道容易生锈,这样对水流会有影响,也就影响了制冷效果,但是接头部分保温就比较麻烦?以前我搞的工程冷冻水都焊接,小弟出来工作也不是很久,这个问题望各位大哥多多指教!

我搞过一些空调工程,其中冷却水系统的管道连接用过焊接也用过螺纹连接,但是冷冻水系统的管路连接,DN32以上都是采用焊接,只有连接风机盘管的那一段会采用螺纹连接,昨天和一个朋友争论这个问题,冷冻水系统的管道连接到底是焊接还是螺纹连接好,规范对这一方面有没有规定?本人觉得DN80以下的冷冻水管宜采用螺纹连接,因为焊接容易破坏镀锌层,管道容易生锈,这样对水流会有影响,也就影响了制冷效果,但是接头部分保温就比较麻烦?以前我搞的工程冷冻水都焊接,小弟出来工作也不是很久,这个问题望各位大哥多多指教!
免费打赏
大胡子
2004年10月24日 11:53:12
2楼
空调冷冻水DN150以下多采用镀锌钢管,规范规定不宜采用焊接,原因就是楼主所说。
回复
lanying
2004年10月24日 13:01:52
3楼
对于不同的工程公司来说,没有具体的规定啦1我所晓得的是当DN<50时,采用螺纹连接,不过螺纹连接施工水平不好的话会漏水啊!很头疼的
回复
rawson_lu
2004年10月24日 13:33:18
4楼
这要根据设计来说,我所做的好多项目,相关要求不同,采用的连接方法都不一样,比如说有的设计要求DN<=65要丝扣,而有的设计要求DN<=100的丝扣,没有什么绝对的,只有用"宜"这个词来说!
回复
edc
2004年10月24日 16:02:11
5楼
我以前做的项目冷冻水DN100以下都采用镀锌钢管,以上的都采用无缝钢管,如果系统丞压要求高的话,再放宽无缝钢管的范围,我想主要也是综合造价与安装,做空压站,就只能用无缝的了,随便说说,这方面没有什么研究。
回复
ch3366dd
2004年10月24日 20:26:37
6楼
到底冷冻水系统的管路宜采用何种连接呢?
冷冻水系统DN100以下基本采用镀锌钢管,如果焊接则会破坏镀锌层,如果螺纹连接保温的接头容易漏水,你们搞过的工程以哪种连接为主,有没有规范规定?
回复
gdyangxinzhi
2004年11月01日 10:31:43
7楼
采暖与通风空调规范规定:DN100以下的应采用螺纹连接,DN100以上的可采用焊接或法兰连接。不过实际施工时很多都是DN50以下的镀锌管采用螺纹连接,DN50以上的焊管或无缝管用焊接,这样施工起来比较方便。
回复
siceman
2004年11月01日 12:51:21
8楼
我们施工过的工程绝大部分工程一般都是:

50以下采用焊接钢管,50以上采用无缝钢管

32(含32)以下采用螺纹连接,32以上采用采用焊接。

如果都100以下采用镀锌钢管的话,有几个问题:

1、按施工规范要求,变径应该是上平偏心变径,而镀锌管件是没有这种管件的;

2、大于100的就应该采用镀锌无缝钢管,连接方法只能焊接,还必须二次镀锌,要不然100以下采用镀锌钢管就没有什么意义了!
回复
jswgq-55
2004年11月01日 14:45:37
9楼
根据我的经验,DN50以上采用焊接,DN50以下用螺纹连接,五星级酒店一般都是这样施工的,当然也可以用焊接钢管二次镀锌。
回复
l123
2004年11月01日 16:29:22
10楼
以上建议都很好!焊接承在内部氧化处理难,焊渣清理难,螺纹连接不破坏镀锌层,但管径超过DN65以上套丝比较困难,另一个可能在连接处有麻丝(防漏的一些东西)结网,长时间也可能堵塞,都有不同程度的弊端,但众多空调系统长时间运行也没有太大的问题?这说明用什么方式连接都可以,
如果空调系统的管道用管套连接呢?
回复
成哥
2004年11月01日 19:08:59
11楼
空调冷冻水系统管道我的认识是:DN100以下一般为螺纹连接,以上地就是焊接了,而且,管道的焊接工艺是很讲究的,正规的施工单位会按照普遍的方法先把要焊接的管道用砂轮机进行破口,打磨,再进行氩弧焊打底,焊接满焊的施工工艺。特别是焊接这一块,要看焊接人员的手艺了,最好把工艺管道焊接方面的资料拿过来参考参考。
回复