剪力墙结构中,仅一个方向为短肢墙,请问如何设计。
wlh0107
wlh0107 Lv.9
2012年11月27日 11:37:06
只看楼主

剪力墙结构中,短肢墙倾覆力短仅一个方向大于30%,另一个方向不大于30%,请问是否按短肢剪力墙设计。能否仅一个方向按短肢墙设计,另一个方向按普通墙设计,软件如何实现。

剪力墙结构中,短肢墙倾覆力短仅一个方向大于30%,另一个方向不大于30%,请问是否按短肢剪力墙设计。能否仅一个方向按短肢墙设计,另一个方向按普通墙设计,软件如何实现。
免费打赏
hubs
2012年11月27日 12:46:19
2楼
短肢墙倾覆力 大于30%依据从何而来?现在规范里面已经没有短肢剪力墙结构了,是有剪力墙和框架剪力墙
回复
wlh0107
2012年11月27日 14:58:25
3楼
PKPM软件输出结果显示,Y方向短肢墙承担的倾覆力矩大于30%。根据高规规定这是属于具有较多短肢墙的剪力墙结构,应符合高规7.2.2条规定。我不知道仅一个方向符合条件应该怎么处理。
回复
hyp1962
2012年11月27日 20:54:28
4楼
只要有一个方向短肢墙承担的倾覆力矩大于30%。就应该判定属于具有较多短肢墙的剪力墙结构,应符合高规7.2.2条规定。
回复
wlh0107
2012年11月29日 14:45:55
5楼
知道了,谢谢。
回复
xiefei19830503
2012年12月02日 10:44:25
6楼
新高规已经不存在短肢剪力墙概念了你看的是老规范吧
回复
rnrt
2012年12月05日 16:54:14
7楼
是短肢墙较多的剪力墙结构而已。通常在实际操作中把短肢墙全截面按配筋就好了。
回复

相关推荐

APP内打开