空调风口与镀锌钢板风管用帆布做的柔性短管联结
liuhai998yy
2004年10月23日 19:26:40
来自于通风排烟
只看楼主

在竣工预验收是发现有个大办公室里的空调风口与镀锌钢板风管用帆布做的柔性短管联结,请问符合规范要求吗?

在竣工预验收是发现有个大办公室里的空调风口与镀锌钢板风管用帆布做的柔性短管联结,请问符合规范要求吗?
免费打赏
ywrthc
2004年10月23日 23:16:57
2楼
根据建筑防火规范和房屋装饰材料防火规范,其材料为B1级难燃,因为所有空气处理设备保温材料均为B1级难燃.
回复
cnbbzz
2004年10月24日 11:31:13
3楼
可能不符合设计要求
回复
edc
2004年10月24日 16:07:06
4楼
这样的工程不少,是偷工减料,如果在连接管四周有轴木做依托的话,这样处理是可行的,保温可以达到要求就可以。
回复
liuhai998yy
2004年10月24日 20:47:13
5楼
柔性短管材料如果难燃是否可以?
回复
cnbbzz
2004年10月25日 07:16:25
6楼


可以的,更为关键的是其保温是否达到设计要求
回复
tthunder
2004年10月25日 22:17:12
7楼
实际施工中,通常风管的下送风支管是先于吊顶安装的,而风口的安装是后于吊顶安装,由装修人员在其吊顶上预留出龙骨框架,空调人员在安装风口。在设计时,我们会根据装修图纸将风口位置确定,但在现场施工时,预先甩下的支管不可能完全与装修留出的风口位置结合的丝毫不差,因为出于美观装修对风口位置的要求是比较严格的。如果采用“硬连接”即风管直接接至风口,就要求风管与预留的风口几乎没有偏差,这当然需要较高的施工经验和精确的现场测量才可以实现。但如果施工中将风管接置距风口100~200mm的距离,剩余部分采用帆布软连接,就可以避免一旦支管与风口位置些许偏差所造成的被动。
从施工难度,施工速度的方面来说我还是倾向于后者,但有2点要注意,1、风口偏离的位置不可太远,我建议偏离风口100mm左右,具体看风口的尺寸2、帆布不可裁减过长,否则多余的帆布会窝在风口上挡住了出风面积。
建议还可以使用保温软管(方形的,内加支撑筋),既可达到便于安装的效果,也可避免帆布过软的危害。
至于防火,应该没有问题。现在工地购买的通常叫“三防布”,其中有防火功能。包括机组出口的连接,也采用这种布
回复
tthunder
2004年10月25日 22:27:45
8楼
也同意有关保温的说法,如果在湿度较大的房间内,有可能会造成表面结露,北京的工程,我基本没有见过。但在重庆等湿度较高地区设计时,应该避免使用这种连接
回复
liuhai998yy
2004年10月25日 23:34:30
9楼
非常感谢tthunder!!!
回复
wangdongliang
2004年11月14日 13:43:33
10楼
我认为没有问题
同意7楼的说法
回复
jswgq-55
2004年11月15日 11:21:03
11楼
是可以采用帆布做的柔性短管联结的,规范没作具体解释,本人认为有以下几大好处:
1、避免保温不好,出现冷桥,帆布不用保温;
2、减少振动,降低噪声;
3、降低施工成本。
回复

相关推荐

APP内打开