高层换热站
cxl001
cxl001 Lv.2
2007年08月04日 11:07:04
来自于专家热线
只看楼主

哈尔滨有一高层培训中心换热站,冬季采用风机盘管+新风供热,-29℃~0℃的新风由锅炉蒸汽加热,0℃~22℃的新风及围护热负荷由换热站提供,建筑提供的条件有点大,每层20个单人间(单人间应按1。5人/间)提了80人,使得热负荷极大,换热机组设备选择也大,热负荷指标超过140W/m2,质检站能否通过?小妹初接高层,急需帮助!

哈尔滨有一高层培训中心换热站,冬季采用风机盘管+新风供热,-29℃~0℃的新风由锅炉蒸汽加热,0℃~22℃的新风及围护热负荷由换热站提供,建筑提供的条件有点大,每层20个单人间(单人间应按1。5人/间)提了80人,使得热负荷极大,换热机组设备选择也大,热负荷指标超过140W/m2,质检站能否通过?小妹初接高层,急需帮助!
免费打赏
zhengxufeng
2007年08月24日 09:37:43
2楼
换热机组设备选择也大,热负荷指标超过140W/m2,质检站应该没问题,就看节能的部门。建议再比较详细的计算一下
回复
bwt_bwata
2007年08月31日 17:23:07
3楼
你按实际计算多少就多少呗.
但单人间为什么要按1.5人/间算呢

我是做换热器/换热机组的,
我们可以探讨一下
包13936249462
回复
bwt_bwata
2007年08月31日 17:24:46
4楼
我就在哈尔滨
回复
ymg2007
2008年01月07日 12:00:36
5楼
625590457
回复