《建规》提到在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。我们之前参观了几个商场,发现设置防火卷帘的位置没有设计闭式自动喷水系统保护。那么就是说这个防火卷帘是以背火面温升作耐火极限判定条件的。问题:
1、在防火卷帘两侧设计独立的喷水系统保护是什么意思?具体是怎么设置?是在防火卷帘门的两面设计水幕吗?
2、背火面温升做为判定条件,这个温升指的是几度?如果发生火灾时该区域温度超过多少时防火卷帘会自动落下?
3、目前的防火卷帘是否像防火门一样也分为甲乙丙三级呢?如果是的,那么按照规范来说最低级的就是耐火极限为3小时了。但是我在另一个帖子里看到有一朋友说还有1.5和2小时的防火卷帘,这岂不是与规范规定的最低3小时相违背了?
4、防火卷帘规范(GB14102-2005)中提到的钢质、无机纤维复合、特级防火卷帘各自的适用性,以及耐火极限是多少?
总之我想了解什么地方用什么样的防火卷帘及耐火等级如何确定?什么时候用1.5H,2H,3H?
急求得到解答。
2楼
补充:
先引用筑龙论坛里一位朋友的回复,如下:
1、喷淋工作时间为1小时,而保护卷帘的两侧喷淋则为3小时,因此相对于灭火喷淋而言为独立的。具体位置以能均匀喷洒到卷帘帘面为宜。水幕是开式系统,这里要求的是闭式系统。
2、参见《门和卷帘的耐火试验方法 GB 7633-87》。
7.2 丧失隔热性
7.2.1 试件背火面的平均温升达到140℃
试件背火面的平均温度比其初始温度超过140℃时的时间应予以记录。
7.2.2 试件背火面的最高温升达到180℃
非镶玻璃面或有隔热层的试件背火面的最高温度比其初始温度超过180℃
时的时间应予以记录。
7.2.3 门框背火面的最高温升达到180℃
门框背火面的最高温度比其初始温度超过180℃时的时间应予以记录。
7.2.4 试件背火面的热辐射强度
按照6.4 条规定的距离,测得试件背火面的热辐射强度超过临界热辐射强度
时的时间应予以纪录。
当人员停留时间为5s 钟时,临界热辐射强度为0.96W/cm2;
当人员停留时间为3s 钟时,临界热辐射强度为1.05W/cm2。完毕
卷帘落下有两种情况:一是感烟探测器动作,无疏散要求时直接下降到底。二是感烟探测器动作先下降到一半,感温探测器动作再下降到底。
3、参见《钢质防火卷帘通用技术条件 GB 14102-93》。
4.3 按耐火时间分类
4.3.1 普通型钢质防火卷帘(见表3)
表3
类别及代号 耐火时间h
F1 1.5
F2 2.0
4.3.2 复合型钢质防火卷帘(见表4)。
表4
类别及代号 耐火时间h
F3 2.5
F4 3.0
4.4 按耐火时间、防烟性能分类
4.4.1 普通型钢质防火防烟卷帘(见表5)
表5
类别及代号 耐火时间h 漏烟量(20Pa 压差)
FY1 1.5 ≤0.2m3∕㎡ min
FY2 2.0 ≤0.2m3∕㎡ min
4.4.2 复合型钢质防火防烟卷帘(见表6)
表6
类别及代号 耐火时间h 漏烟量(20Pa 压差)
FY3 2.5 ≤0.2m3∕㎡ min
FY4 3.0 ≤0.2m3∕㎡ min 摘录完毕
防火卷帘用于防火分区时耐火极限为3小时,防火墙上开口部位设置防火卷帘时耐火极限为1.2小时。
4、钢质、无机纤维、复合防火卷帘只是材料不同而已,使用时只要耐火极限满足要求即可。
以前防火卷帘分为甲 /乙 /丙级,耐火极限分别不低于1.2 /0.9 /0.6小时,所以把耐火极限为3.0小时的称为特级。
回复
3楼
补充:
《消防应用技术》中提到:“② 防火卷帘的选用:
a、 在安装防火卷帘时,应避免与建筑洞口的通风管道、给排水管道及电缆、电线管等发生干涉,应留有足够的空间位置进行卷帘门的就位与安装。
b、 若用卷帘们代替防火墙,其两侧应设有水帘系统保护,或采用耐火极限不小于3h的复合防火卷帘。设在疏散走道和前室的防火卷帘,最好应同时具有手动、自动和机械控制的功能。”
请看第B条,规定若要用卷帘代替防火墙,要么需配置水帘系统,要么采用复合卷帘。
问题:
1、如果配置水帘系统,则防火卷帘的等级如何确定?可以用2.5或者1.5小时的吗?因为《建筑设计防火规范》规定防火卷帘的耐火极限不能低于3H,这样两个规范是否冲突?
2、如果不配置水帘系统,则必须采用大于3H的卷帘了,《建规》上只提到需采用不小于3H的卷帘,但没有明确说明必须采用复合卷帘,而《消防应用技术》里则明确要用复合卷帘?两者又该如何理解,请帮助解答。
回复
4楼
补充:
还漏了一项,再请教一下。
问题:
目前设计院的建筑图上每层设三个防火分区(商场类),防火分区之间全部采用防火卷帘分隔,均为4小时耐火等级。
我查过《建规》,上面说到防火分区间设置防火墙的等级必须不小于4小时,是不是可以这样理解,当某些场合比如说大型开放式商场不宜设置防火墙时可以采用防火卷帘代替,但卷帘的等级也必须根据防火墙的等级来选。因此设计院把卷帘等级定为4小时。而《建规》中提到的当防火卷帘代替防火墙时,耐火等级不能小于3小时只是底限。我这样理解是否正确?
另外,《消防应用技术》中提到防火卷帘分为普通型1.5和2小时,复合型2.5和3小时,那我想问的是既然规范规定凡是用防火卷帘代替防火墙时耐火等级不能小于3小时,那么普通型的卷帘门和复合型的2.5小时这三种卷帘门又用在何处?
以上几个问题是我现在急需了解的,请朋友们帮助。
回复
5楼
补充:
另外3楼的无疋朋友回复中提到的“防火卷帘用于防火分区时耐火极限为3小时,防火墙上开口部位设置防火卷帘时耐火极限为1.2小时。”
问题:
1、比如说商场走廊两侧都是摊位,设计图纸上全部用防火卷帘分隔,我老板考虑想把摊位部位的卷帘用防火墙代替,走廊处的仍用卷帘门,他认为这样可以节省造价。
如果这样那么是否像3楼朋友说的那样,我理解为走道两侧是防火墙,但是走道这一块等于从防火墙上开了一个口,那么这一段的卷帘我能否用1.2小时的?
回复
6楼
另外再问一句,《消防应用技术》属于强制性规范吗?它与《建规》相比,两者应以哪个为准?
《消防》规定用防火卷帘代替防火墙,要么设水帘要么必须用3小时的复合卷帘,而《建规》则没有明确说3小时的必须用复合型的,那就是说也可以采用钢制的。大家说说看
回复
7楼
怎么没人回答?
回复
8楼
我也想了解这个问题
回复
9楼
路过,同样期待高手来拔刀相助
呼唤中....................................
回复