正压风量
大胡子
大胡子 Lv.12
2004年10月23日 18:42:56
来自于中央空调
只看楼主

关于维持室内正压所需风量之公式《空气调节》教科书69页是以下公式:Lw=3600υ*§lυ=2*ΔH/ζρ(根号2)Lw----渗漏风量 CMHυ----渗漏风速 m/sΔH----要求维持的正压值 Paρ-----空气比容kg/ M3ζ-----局部阻力系数§------缝隙宽度ml-------缝隙长度 m《洁净厂房设计规范GB50073—2001》6.2.4节是以下公式:

关于维持室内正压所需风量之公式
《空气调节》教科书69页是以下公式:
Lw=3600υ*§l
υ=2*ΔH/ζρ(根号2)
Lw----渗漏风量 CMH
υ----渗漏风速 m/s
ΔH----要求维持的正压值 Pa
ρ-----空气比容kg/ M3
ζ-----局部阻力系数
§------缝隙宽度m
l-------缝隙长度 m
《洁净厂房设计规范GB50073—2001》6.2.4节是以下公式:
Q= a*∑(q*l)
Q-----维持压差值所需要的风量CMH
a------安全系数,一般取1.1~1.2
q------维护结构单位长度缝隙的渗漏风量M3/h/m
l-------围护结构的缝隙长度 m
问:1.ζ系数取值一般为多少?
2.根据规范推荐单位长度渗漏风量,以维持正压15 Pa为例,按照两个公式计算出来的风量相差比较大,究竟以哪个公式为准?困惑ing.
免费打赏
大胡子
2004年10月31日 17:42:06
2楼
没有回答啊,顶上来 :)
回复
l123
2004年11月01日 16:47:49
3楼
常规应两个都要计算,按大的计算
回复
zwxdh
2005年12月03日 10:00:29
4楼
回复
80教育
2005年12月03日 13:48:39
5楼
帮你顶一下!
回复

相关推荐

APP内打开