如何检查联合接地体的防雷接地?
gweldcn
gweldcn Lv.7
2012年11月27日 09:57:04
来自于防雷减灾
只看楼主

有人主张采取联合接地体的工程,在外墙上应设置防雷接地测试点,这种做法是没有必要的,也是不全面的。因为测量联合接地体的防雷接地电阻,可从任何一根接地下线测出,不必在外墙上设置测试点。通过测试点的检查防雷引上线充其量只和几根防雷接地引下线相连,测出的也只是这几项防雷接地引下线符合要求,而对其他防雷接地的引上线是否符合要求,无法通过外墙的测试点获得结构。只有把接地电阻测试仪的测量线接在这些防雷接地的引上线上方可测出,而这些防雷接地的引上线都在屋顶上。

联合接地体必须测量各接地引上线是否可靠,复测接地电阻是无意义的。

联合接地体若有16根接地引上线,其中6根作为防雷接地,2根用于工作接地,2根用于弱电接地,2根用于电梯机房接地,4根用于设备接地,那么必须对16根引上线的接地电阻都要进行测试。由于是联合接地体,因此,这些接地引上线的接地电阻应该是接近的,若相差较大,则偏大的接地引上线可能存在施工质量问题。

6根防雷接地通常利用柱头内的主钢筋作为防雷接地引下线,在室内无法测量,只有到屋顶,在防雷引下线和接闪器或避雷带连接处测量防雷接地的接地电阻。其余10根接地引上线在建筑物内部是明敷的很容易测量。
免费打赏
zhubiao886
2012年12月03日 10:17:46
12楼
我是来学习哈的
回复
gweldcn
2012年12月03日 14:23:44
13楼
看来对大家帮助真的很大
回复
gweldcn
2012年12月03日 14:26:56
14楼
看来对大家帮助很大,这种感觉真好
回复
zjhjmhjm
2012年12月03日 14:49:56
15楼
说的很在理
回复
a123laiwanle
2012年12月03日 16:26:43
16楼
学习一下,谢谢分享
回复
talentdan
2012年12月03日 16:38:47
17楼
您是为了测量构筑物接地引下线的连接施工质量吧?
回复
bao886
2012年12月03日 19:34:42
18楼
路过,学习。
回复
lrus
2012年12月04日 08:42:02
19楼
貌似还应该有下文啊,最好再引申讲一讲
回复
louliguo
2012年12月04日 10:01:09
20楼
你的意思是测量室外预留接地点根本没有必要,做得再好,引下线中间连接不好也是白搭,防雷检测应该连同引下线一块检测,这样才能检测出完整的防雷体系是否合格。但是规范上讲是需要设置这个室外检测点的,气象部门就从那个点检测。我以前施工时测接地电阻就是你说的哪种方法,直接把摇表夹在机壳上,测接地电阻,这样测我也觉得比较好
回复
啊橙
2012年12月04日 10:27:20
21楼
没看明白,是什么意思
回复

相关推荐

APP内打开