山东潍坊某小区,宿舍面积约1.9万平米,办公楼为2000平米。办公楼与宿舍使用同一个换热站,办公楼位于换热站南160米,根据要求,宿舍区单独使用一套供回水管,办公楼也单独用一套供回水管,管道采用地沟敷设,供回水温度均为85/60℃,请诸位高手指教,宿舍区和办公楼的供回水管径如何选择?供回水管的安装采用哪一种定额编制(市政、工业管道安装或是土建)。
山东潍坊某小区,宿舍面积约1.9万平米,办公楼为2000平米。办公楼与宿舍使用同一个换热站,办公楼位于换热站南160米,根据要求,宿舍区单独使用一套供回水管,办公楼也单独用一套供回水管,管道采用地沟敷设,供回水温度均为85/60℃,请诸位高手指教,宿舍区和办公楼的供回水管径如何选择?供回水管的安装采用哪一种定额编制(市政、工业管道安装或是土建)。
2楼
供回水的管径依然是按每栋楼所需热负荷选择.
回复
3楼
供回水的管径需要进行计算,这个估计出热负荷后利用水力计算表查一下就可以。估计2000用DN50-65就差不多了,19000平方米应该在DN125-150左右,没计算估计的。定额不太懂,但是管径好像在DN500以上用市政定额,不对的请指教
回复
4楼
管径应根据热负荷的估算,查表得出,且已经过水力平衡验算;
其安装应套用室外管道安装,地沟等土建部分应套用土建定额
回复
5楼
应该按照各栋楼的负荷计算确定,估算DN150可以.
回复
6楼
定额这个不懂 以后向你请教,呵呵
回复
7楼
还是按负荷计算为好,管道安装当然是室外管道安装。
回复
8楼
宿舍楼1.9万m2,供回水使用DN100的钢管足够了,办公楼2000m2DN50的钢管就可以。
回复
9楼
供回水定额采用《安装定额》中第六册《工业管道工程》,但要计算管道冲洗和压力试验,安装阀门要另计法兰安装。也可套用第九册《给排水、采暖、燃气工程》的管道安装中的室外管道,但安装阀门不另计法兰安装。
回复
10楼
办公楼2000m2DN50的钢管有点小吧。差不多要DN70。宿舍楼1.9万m2,供回水使用DN125的。我是按70W/M2算的。
回复
11楼
宿舍区单独使用一套供回水管DN125,办公楼单独使用一套供回水管DN50
回复