换热站噪声要求????
duanwei2003
2007年08月03日 21:45:20
只看楼主

现在换热站位于居民楼下,噪声是否有要求???,参见哪个规范标准呢???谢谢!!!!

现在换热站位于居民楼下,噪声是否有要求???,参见哪个规范标准呢???谢谢!!!!
免费打赏
luxiaoming68
2007年08月09日 11:16:59
2楼
主要是水泵产生噪音,控制水泵噪音即可!可以要求泵厂提供低噪音水泵或者加隔音罩!
回复
bwt_bwata
2007年08月31日 16:49:38
3楼
常规85分贝.
楼主这种情况噪音肯定要小,而且直接噪音是一方面,
最可怕的是震动.
水泵进出口一定要有软连接,基础要有减振店.
管道与换热器机组也要有软连接分隔开,否则如果噪音沿管道传播,噪音会传很远,搞不好整楼都睡不好.
回复
jialiang100200
2008年04月16日 10:13:31
4楼
谢谢了,我正在和共暖公司做这个方面的谈判.
回复