在SATWE和PMSAP的特殊构件补充定义中都有弹性板定义,请问板在什么情况下定义为弹性板?
在SATWE和PMSAP的特殊构件补充定义中都有弹性板定义,请问板在什么情况下定义为弹性板?
12楼
“刚性楼板”的适用范围:绝大多数结构只要楼板没有特别的削弱、不连续,均可采用这个假定。
相关注意:由于“刚性楼板假定”没有考虑板面外的刚度,所以可以通过“梁刚度放大系数”来提高梁面外弯曲刚度,以弥补面外刚度的不足。同样原因,也可通过“梁扭矩折减系数”来适当折减梁的设计扭矩。
“弹性板6 ”的适用范围:所有的工程均可采用。
相关注意:由于已经考虑楼板的面内、面外刚度,则梁刚度不宜放大、梁扭矩不宜折减。板的面外刚度将承担一部分梁柱的面外弯矩,而使梁柱配筋减少。此时结构分析时间大大增加。
弹性板3 ”的适用范围:需要保证楼板平面内刚度非常大,外刚度承担荷载,不使梁柱配筋减少,以保证梁柱设计的安全度。“
如厚板转换层中的厚板,板厚达到1m以上。而面外刚度则需要按实际考虑。
相关注意:一般在厚板转换层不设梁,或用等代梁,并注意上下部轴线差异产生的传力问题。
“弹性膜”的适用范围:仅适用于梁柱结构,设计时不使楼板面相关注意:不能用于“板柱结构”。设计时可以进行梁的刚度放大和扭矩折减。
回复
13楼
学习
回复
14楼
学习学习啦
回复
15楼
说的很详细
回复
16楼
学习学习!!
回复
17楼
这些技术条件,那里有详细的介绍。
回复
18楼
2楼和12楼的说的很详细,又学习!!
回复
19楼
谢谢,刚做了一个有关工程,检查人要按弹性板算一下
回复
20楼
还是不太懂 还有更直白的说法吗?
回复
21楼
板柱结构中就需要定为弹性板
回复