什么时候板定义为弹性板
qweszg
qweszg Lv.2
2007年08月03日 19:10:57
来自于PKPM
只看楼主

在SATWE和PMSAP的特殊构件补充定义中都有弹性板定义,请问板在什么情况下定义为弹性板?

在SATWE和PMSAP的特殊构件补充定义中都有弹性板定义,请问板在什么情况下定义为弹性板?
免费打赏
10-105
2007年08月08日 16:53:58
2楼
结构分析一般认为楼板是刚性的,这样可以协调整楼的变形,便于进行结构分析,但是一般楼电梯间由于有大洞,不符合刚性板假定,PKPM建模的时候考虑到实际情况把与它们连接的楼板定义为弹性楼板,还有复杂结构如果楼板比较不规则,狭长之类的,这是也可以定义为弹性楼板.如果不符合刚性楼板的那部分楼板加强配筋,加大板的厚度,也可以做为刚性楼板来建模. 个人观点啊,大家共同学习
回复
yikaiyong2008
2007年08月18日 12:41:02
3楼
hao
回复
wyp945
2009年12月29日 09:42:23
4楼
一般楼电梯间由于有大洞,不符合刚性板假定
回复
wyp945
2009年12月29日 09:43:12
5楼
刚性楼板是协调各抗侧力子结构进行协调变形的。。。
回复
prcst
2009年12月29日 13:14:55
6楼
没有土木币了
回复
whhskj
2009年12月30日 13:05:06
7楼
貌似很少有主动定义弹性板的
回复
y20035086
2010年01月28日 16:41:47
8楼
在PKPM里面,分别定义刚性板跟弹性板后,最后的结果有什么不同,也就是板的配筋会相差多少,对梁会有多 大的影响?
回复
木木灬
2010年03月24日 22:09:09
9楼
楼本被削弱时候 ,才要定义弹性板的
回复
lly19860911
2010年04月09日 14:30:53
10楼
学习学习啦:D
回复
ziheshi
2010年05月22日 21:23:53
11楼
学习中,希望有更多人来讨论这个问题
回复